Автор: Generator
« : 18 Травень 2011, 10:06:08 »*Андрей*, косинус это одно, а мощность потребляемая ПРАшкой - это другое.
ты расчитывал с учетом реактивки, но без учета потерь в ПРА
косинус 0,85 - это какраз из-за ПРА
Я считал с учетом реактивкиНу тогда посчитай и по Кноре, пример расчета я тебе с прогой скидывал
у меня при расчете по Карпову, для меди 2,5кв.мм. потеря напряжения составила 1,39%Generator, не пробовал посчитать двумя методами для проверки? У меня 1,18%
Но я бы, на всякий случай, для очистки совести, проверил бы еще условие срабатывания на ткз всю линию от ТП
Выходит 45 кВт*м по кнорингу табл.12.53 достаточно провода 5х1,5 мм2 0,41 % падение напряжения.Значит берем 5х2,5 с запасомбери 3х2.5 (220В) - 1.18% потеря