Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Січень 2012, 12:34:29 »NeON2K, Это из какого склепа ты достал ВСН 59-88?

Он же уже 100 лет как отменен.
Вот что пишет наш "родной" 23-ий ДБН:

Он же уже 100 лет как отменен.
Вот что пишет наш "родной" 23-ий ДБН:
Spoiler (click to show/hide)
Quote (selected)
2.11 В спальных корпусах разных учреждений, в дошкольных учебных учреждениях, в учебных корпусах общеобразовательных, средних, высших учебных заведений и ПТУ, в учреждениях здра¬воохранения размещение встроенных и пристроенных ТП, КТП, ДЭС, ЗРУ не допускается.
В общественных зданиях и сооружениях иного назначения разрешается располагать встроен¬ные, пристроенные и крышные ТП, КТП, ЗРУ напряжением до 10 кВ включительно.
В жилых зданиях, как исключение, допускается размещение встроенных и пристроенных ТП с использованием сухих трансформаторов по согласованию с местным органом государственного пожарного надзора и санитарно-эпидемиологической службой МЗ Украины. Эти ТП не должны размещаться под, над и непосредственно примыкать к жилым помещениям.
2.12 Устройство и размещение встроенных и пристроенных ТП, КТП, ЗРУ необходимо вы¬полнять согласно требованиям главы 4.2 ПУЭ. При этом должны быть выполнены санитарные требования относительно ограничения уровней шума, вибрации и напряжености электрических полей в смежных помещениях в соответствии с СанПиН 3077, СанПиН 1304, ДСНиП № 239 и СОУ-Н ЕЕ 20.179. Кроме этого необходимо:
а) не располагать их под помещениями с мокрыми технологическими процессами (душевыми, ванными, уборными и т.п.);
б) предусматривать усиленную гидроизоляцию, способную противостоять проникновению влаги в случаях аварии систем отопления, водопровода и канализации.
Размещать масляные трансформаторы во встроенных и пристроенных ТП, КТП, ЗРУ запрещается.
Количество сухих трасформаторов и их мощность не ограничиваются.
Встроенные ТП, КТП, ЗРУ должны отделяться от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа согласно ДБН В.1.1-7.
2.13 Подстанции с сухими трансформаторами разрешается располагать внутри здания или сооружения в отдельном помещении, в том числе в подвалах и на крыше. При этом должна быть обеспечена возможность транспортирования оборудования ТП для замены и ремонта.
Расчет вентиляции помещений сухих трансформаторов выполняется согласно приложению И этих Норм.
При размещении ТП в подвалах необходимо выполнить следующие условия:
а) исключить возможность их подтопления грунтовыми и паводковыми водами или в результате повреждения водопроводных или канализационных сетей;
б) обеспечить соответствующую тепло- и гидроизоляцию стен ТП, которые одновременно с внешними стенами здания предотвращают образование конденсата на них.