Автор: SpaceMAN
« : 20 Червень 2008, 14:04:34  »

по собсвенному опыту скажу, с 4х проводными извещателями возни намного больше, а отличие от 2х проводных лишь в том что для 4х проводных питание подаётся по отдельной паре.Да и 2х проводные экономичнее по токопотреблению
Не сказал бы, как раз с 2-х проводными намаешся пока подберешь ограничительное сопротивление. А с 4-х проводными все просто подал питание и снял сигнал с реле.
Автор: SpaceMAN
« : 20 Червень 2008, 14:00:16  »

Какую применять схему зависит от того какой ППКП выбран для объекта.  В основном 4-х проводная схема применяется в охрано-пожарных ППК. Есть переходники с 2-х на 4-х проводную схему производства "Артон". Еще момент, сейчас на сколько я знаю, нет сертифицированых тепловых датчиков которые можно включить в 4-х проводную схему (EN54).
Автор: friend
« : 27 Травень 2008, 17:19:00  »

по собсвенному опыту скажу, с 4х проводными извещателями возни намного больше, а отличие от 2х проводных лишь в том что для 4х проводных питание подаётся по отдельной паре.Да и 2х проводные экономичнее по токопотреблению
Автор: owl
« : 19 Травень 2008, 16:28:12  »

Все зависит от ППК реализующего схему подключения.
и типа шлейфа
существуют шлейф пассивных извещателей (например ИП-107)-линия 2-хпроводная разновидности включения последовательно с оконечным резистором, последовательно с резистором в каждом датчике и оконечным, параллельно (датчик с нормальнооткрытыми контактами и резистором) с оконечным резисторм.
шлейф с активными извещателями например дымовыми с раздельными линиями шлейфа и питания итого 4 провода очень редко три
шлейф активных датчиков с совмещенным сигнальным-питающим шлейфом (обычно в таких схемах оконечный резистор с диодом в паре -была такая допотопная система "Сигнал") 2х проводная
адресные извещатели 2хпроводная схема включения (совмещенная с питанием)
адресный шлейф четырехпроводный с питанем и проводами приема передачи данных

одним словом читай мануал на станцию и проверяй датчики на совместимость
Автор: Roman
« : 19 Травень 2008, 10:05:03  »

Просветите, пожалуйста, новичка в проектировании АУПС. Бывают схемы подключения пож извещателей 2-х и 4-х проводные. В чем преимущества и недостатки? В каких случаях какую схему применять?