Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: tial
« : 26 Січень 2011, 17:13:28  »

ТУ пока неполучали. Сейчас проводим можно сказать предпроектные работы. Это вопрос на будущее, чтоб хотябы примерно составить смету.
Автор: Сугор
« : 26 Січень 2011, 17:09:35  »

Проходження ПЛІ через зазначені території (крім спортивних і дитячих ігрових майданчиків) допускається за умови, якщо всі жили СІП мають ізоляцію, а сумарний переріз утримних жил (утримної жили) СІП без урахування ізоляції становить не менше ніж 50 мм2.
ПЛІ (Повітряна Лінія Ізольована), СІП (Самонесучій Ізольований Провід)
на счет того как лучше: что написано в ТУ от горсвета?
Автор: tial
« : 26 Січень 2011, 16:46:57  »

С неизолироваными проводами ВЛ понятно!Да и такой вариант не рассматривался, сугобо изолированый кабель от осветительного столба к осветительному. Вот только,что лучше? От столба к столбу по воздуху, или от столба к столбу в земле??? И где взять нормы которыми регламентируется прокладка кабелей для више изложеных нужд? Подскажите!!
Автор: Roman3R
« : 26 Січень 2011, 15:59:30  »

ПУЕ . 2.4.87 . Проходження ПЛ з неізольованими проводами через території спортивних споруд, шкіл (загальноосвітніх і інтернатів), технічних училищ, дошкільних дитячих закладів (ясел, садів, комбінатів), дитячих будинків, оздоровчих таборів, інтернатів для людей похилого віку, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів не допускається.
Проходження ПЛІ через зазначені території (крім спортивних і дитячих ігрових майданчиків) допускається за умови, якщо всі жили СІП мають ізоляцію, а сумарний переріз утримних жил (утримної жили) СІП без урахування ізоляції становить не менше ніж 50 мм2.
Автор: tial
« : 26 Січень 2011, 15:50:37  »

Добрый день! Подскажите,пожалуйста,какие нормы прокладки кабеля по територии школы и прилегающей спортплощадки? Кабель необходим для освещения. Стоит ли прокладывать его в земле или можно и по воздуху? Пересмотрел уже несколько нормативных документов но ничего так и не нашел. Если возможно то приводите конкретные цифри (глубина,высота) и по каким нормам они выбираются.
Заранее спасибо!