Автор: owl
« : 16 Червень 2008, 10:45:51  »

как минимум по двум причинам
1 чтобы не наскочить на коммуникации и забить контур при устройстве фундаментов
2 чтобы контур оказался напротив электрощитовой
привязку выполняю на своем листе, раздела ЭМ "наружные сети" и на сводном плане инженерных коммуникаций.
Мне обычно попадаются генпланы у которых в лучшем случае помечен угол начала сетки А-1 дорисовываю свою ось, ближайшую к ЩВУ, и привязываюсь к ней. А контур укладываю параллельно вводному кабелю с отступом 0,5м
Автор: Шукач щастя
« : 13 Червень 2008, 20:14:10  »

Мгожно глупый вопрос? А зачем выполнять привязку заземления к основным осям здания?  ???
Автор: zazikstealth
« : 27 Лютий 2008, 15:32:59  »

ZoloS9479

пасиб..  :thumbsup: сча посмотрю
Автор: 3oloS
« : 27 Лютий 2008, 15:19:22  »

Можешь посмотреть примеры выполнения привязок в ГОСТ 21.613-88 Силовое эл.об. Рабоч.чертежи (рис.4 и 5), там правда нарисовано для внутр.эл.об., но принцип тот же. Я лично показываю заз.контур на генплане, там как правило оси для обекта не указаны, и я привязаваюсь к ближайшему углу или стене
Автор: zazikstealth
« : 27 Лютий 2008, 13:59:44  »

Подскажите плиз, как выполнить привязку заземления к основным осям здания?