Автор: аника
« : 09 Листопад 2009, 18:56:24  »

Всем большое спасибо за отклики=)
Цитата: Roman3R
А как в таком случае будет обеспечен отдельный учет электроэнергии для общедомовых потребителей , в том числе и лестничных клеток ?
Вот и я этим вопросом задавалась, но почему-то такое пожелание у заказчика: мол, у каждого свой вход и за свет на лестнице пусть платит тот, кто ей пользуется
Автор: Roman3R
« : 09 Листопад 2009, 10:25:48  »

Цитата: аника
Что включать в расчет нагрузок?
СП 31-110-2003 Раздел 6 .
Цитата: аника
Освещение лестниц - от квартирных щитков
А как в таком случае будет обеспечен отдельный учет электроэнергии для общедомовых потребителей , в том числе и лестничных клеток ?
СП 31-110-2003 . 16.7 На ВРУ жилых домов должны устанавливаться счетчики для учета потребления электроэнергии общедомовым освещением, силовыми электроприемниками, встроенными помещениями и т.п.
Автор: Electrician
« : 09 Листопад 2009, 10:11:43  »

Цитата: аника
Нужны ли в таком доме вентиляторы дымоудаления?
ИМХО не нужны - в жилых домах, дымоудаление появляется, если не ошибаюсь, при высоте в 16 и более этажей (но даже если они и есть, то в расчете нагрузки, как и другие противопожарные устройства, не участвуют)
Автор: 3oloS
« : 09 Листопад 2009, 09:47:22  »

аника, отвечу насколько знаю согласно украинских норм, аналоги у Вам себя придется поискать
Цитата: аника
Что включать в расчет нагрузок?
тут Вы сами ответили
Цитата: аника
Квартиры + наружное освещение + ?
я так понял НО относится конкретно к данному дому, тогда - да
ну еще можно добавить силовые электроприемники, если вдруг какие имеются, у меня, например, сантехи иногда ставили электрорадиаторы для отопления л/клеток
Цитата: аника
Нужны ли в таком доме вентиляторы дымоудаления?
это к тем же сантехам, от них ТЗ исходит, если сами будете разбираться, - СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование п.5.2, Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 Пособие по противодымной защите при пожаре.
Цитата: аника
противопожарные устройства?
необходимость установки смотрите в НТД, который заменил СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.
Тип системы оповещения в документе с названием типа "Защита от пожара. Пожарная безопасность"
Автор: аника
« : 08 Листопад 2009, 16:43:22  »

Все когда-то происходит в первый раз.
У меня это - жилой дом, 3 этажа, 15 квартир (преимущественно двухэтажные), в каждую свой вход, отопление газовое.Никаких насосных, тепл.пунктов и проч.
Тк квартир мало, нет этажных щитов, есть только ВРУ от кот. запитаны щиты квартирные. Освещение лестниц - от квартирных щитков (пожелание заказчика).
Что включать в расчет нагрузок? Квартиры + наружное освещение + ? Нужны ли в таком доме вентиляторы дымоудаления? противопожарные устройства?