Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: vasiliyod
« : 24 Серпень 2023, 20:42:18  »

Спасибо, буду пробовать
Автор: Shturman
« : 24 Серпень 2023, 11:47:05  »

силові автомати в основному підключаються з допомогою наконечників під опресовку. Берете три наконечкики 16 мм.кв алюмінієві або луджені, три наконечника мідні 25 мм.кв або так само луджені. Ну і додатково по одному такому наконечнику на нульові жили але це залежить від того як ви будете комутувати нульові жили. Через шину чи через якийсь клемник силовий. Надійність з'єднання не викликає питань при виконанні правил монтажу. Тільки треба врахувати щоб наконечники влізли в контакти автомата щоб не прийшлось їх підпилювати. Думаю що автомат в корпусі 100 А буде добре
Автор: vasiliyod
« : 24 Серпень 2023, 11:01:14  »

В первом случае хотелось бы поставить автомат, а не клемники. Я просто никогда не подключал силовой автомат, вопрос в надежности соеденения, если нагрузка будет по киловат 10 на фазу
Автор: CC19
« : 24 Серпень 2023, 08:52:53  »

1. Якщо достатньо довжини, на ввід автомата приєднати СІП 16, на вихід - мідь 25. Або поставити герметичну коробку ІР65 з такими клемниками на ДІН рейку https://axiomplus.com.ua/klemmniki/product-123642/. Або без коробки використати проколюючі затискачі такого плану https://electrica-shop.com.ua/p20173-prokalivayushchiy_otvetvitelniy_zazhim_dlya_sip_provodov_secheniem_16-95_mm-178_6-35_mm-178_sicame Але краще не робити додаткових з'єднань і виконати перехід з алюмінія на мідь на ввідному автоматі.
2. Встановити наконечники на кабель такого плану https://www.skad.com.ua/nakonechnik_mednyy_lujenyy_kabelnyy_jg-025/ і приєднати до автомата. Наконечники обов'язково обжати за допомогою спец. інструменту!
Автор: vasiliyod
« : 23 Серпень 2023, 22:45:21  »

Доброго времени суток. Помогите начинающему электрику. Задача №1. На фасаде здания соеденить СИП 16 мм и монолит медь 25 мм. Планирую поставить металический щит, в нем  автомат (в этом и вопрос!). Как соеденить чтобы был хороший контакт и как соеденить ноли. Задача №2. Монолит медь 25 мм у же в помещении, нужно завести на  автомат. Вопрос в чем, там есть старый ввод, провод заходит на советский автомат, там контакты зажимаются гайкой, Я хочу поменять щиток и поставить автомат по новее по типу ИЕК ва88-32. Но смотрю что там зажимы под отвертку. Какая нагрузка будет, незнаю, будет швейка и баня. Как сделать по уму?