Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Muta
« : 07 Жовтень 2022, 13:59:17  »

з ДБН В.2.5-64:2012
Quote (selected)
...для пожежних насосів недопустиме, для основних (питних та тимчасово пожежних) - допускається.
В ДБН В.2.5-74:2013 про таку заборону взагалі ні слова (якщо я помиляюсь - поправте мене).
Автор: Roman3R
« : 07 Жовтень 2022, 13:37:45  »

чи можна використовувати частотні перетворювачі на пожежних насосах на підприємствах?
Можна ДБН В.2.5.74:2013 п.16.3.2 та 16.3.3
Автор: mabp
« : 07 Жовтень 2022, 13:20:44  »

Використовували ПЧ на насосах суміщенних
Тобто таке не заборонено?
Автор: Muta
« : 07 Жовтень 2022, 11:18:09  »

Використовували ПЧ на насосах суміщенних - господарчо-побутового водопостачання і протипожежних (для зовнішнього пожежогасіння , гідрантів)
Автор: mabp
« : 06 Жовтень 2022, 13:57:23  »

Доброго дня колеги, виникло питання чи можна використовувати частотні перетворювачі на пожежних насосах на підприємствах? Про заборону використання ЧП для цивільного будівництва я знайшов п.14.17  ДБН В.2.5-64:2012 (це для внутрішніх мереж), чи є така заборона для зовнішніх мереж?