Автор: Protivoves
« : 02 Вересень 2021, 11:00:08  »

Спасибо за ответ!

В таком случае какую комбинацию ограничителей нужно установить для SPD I ?

Автор: Sergik
« : 31 Серпень 2021, 14:36:27  »

как должен выглядеть SPD III-IV, если его достаточно при расчете рисков?
например https://drive.google.com/file/d/1sjSHZwZIRG6PzUgMysa-3-cxCwlwQ1Wf/view
установить на вводе в здание
Автор: Protivoves
« : 31 Серпень 2021, 14:26:08  »

Могу немного уточнить.
Например, как должен выглядеть SPD III-IV, если его достаточно при расчете рисков?
Какой (какие) ограничители куда в таком случае нужно установить?
Автор: Protivoves
« : 31 Серпень 2021, 11:19:38  »

Коллеги, мой вопрос глупый и некорректный? Или ни у кого нет ответа?
Автор: Protivoves
« : 30 Серпень 2021, 10:21:35  »

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как и какие именно ограничители импульсных перенапряжений применяются для SPD III-IV, II и I уровня к примеру согласно Таблицы В3 ДСТУ EN 62305-2:2012 ?

Беру пример из таблицы с характеристиками ограничителей одного из производителей:
- Для SPD III-IV  - только ограничитель на вводе здания (Іном. разряд. 30 кА 8/20 мкс; Uном. =400В; Імакс. разряд. 60 кА 8/20 мкс);
- Для SPD II  - ограничитель на вводе здания как для SPD III-IV, а после него в последующем распред. щите ограничитель (Іном. разряд. 20 кА 8/20 мкс; Uном. =400В; Імакс. разряд. 40 кА 8/20 мкс);
- Для SPD I  - ограничитель на вводе здания как для SPD III-IV, после него ограничитель как для SPD II в последующем распред. щите,  и непосредственно перед самим защищаемым прибором ограничитель (Іном. разряд. 5 кА 8/20 мкс; Uном. =230В; Імакс. разряд. 10 кА 8/20 мкс).

Это правильная логика конкретного применения ограничителей для соответствующего уровня SPD ?