Автор: qwert
« : 04 Вересень 2009, 11:58:44  »

Спасибо большое за ответы :thumbsup:
Автор: Roman3R
« : 04 Вересень 2009, 11:51:21  »

Цитата: Denis
ДБН В.2.5-28-2006
Котельные
Топочные это не котельные .
150 лк . ДБН В.2.5-23-2003 , додаток И , пункти 22б та 23 .
Автор: Denis
« : 04 Вересень 2009, 11:48:35  »

17. Помещение топливоподачи 150лк
18. Помещение дымососов, вентиляторов, бункерное отделение 150лк
Автор: Denis
« : 04 Вересень 2009, 11:46:27  »

ДБН В.2.5-28-2006
Котельные
15. Запорная и регулирующая арматура:

а) в помещениях (на топках, задвижках, вентилях, клапанах, рычагах, затворах, петлях бункеров и т.д.) 75лк
б) вне помещений (то же) 30лк

16. Площадки, лестницы котлов и экономайзеров, проходы за котлами 50лк
Автор: qwert
« : 04 Вересень 2009, 11:21:29  »

Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, норму освещённости
для топочной