Автор: maybiktm
« : 31 Березень 2009, 12:37:28  »

спасибо
Автор: Yurik
« : 31 Березень 2009, 11:49:59  »

Ну так в ДСТУ все описано: п. 6, выбираешь для I категории
Автор: maybiktm
« : 31 Березень 2009, 10:12:36  »

мне нужны особенности молниезащиты зданий I категории
Автор: Yurik
« : 31 Березень 2009, 10:00:34  »

Отличия в шаге молниеприемной сетке, расстояние между токоспусками. Вообще-то есть отличия, может есть какие-то конкретные вопросы?
Автор: maybiktm
« : 31 Березень 2009, 09:44:07  »

Перелистал новый ДСТУ Б В.2.5-38:2008, не нашел в нем описания особенностей защиты зданий I, II, III, IV категорий. Они такие же как и в РД 34.21.122-87??? или есть какие-то отличия??