Повідомлення в цій темі

Автор: inspektorpo
« : 09 Лютий 2009, 14:31:18  »

Ну Вы даете, посмотри еще.
http://yanviktor.ru/rele/index.htm
Автор: energetic
« : 09 Лютий 2009, 12:43:09  »

Очень благодарен Вам за такой отличный материал, который, мне как заводскому проектировщику, очень в тему, таких расчетов еще не встречал. Может у Вас имеется похожий материал по расчету КЗ свыше 1кВ с двигательной 6-10кВ нагрузкой в заводских РП и заводской ГПП, так как в литературе по эл.снабжению эти расчеты уж очень распливчитые.Заранее спасибо.
Автор: Бригадир
« : 09 Лютий 2009, 11:25:58  »

Автор: inspektorpo
« : 09 Лютий 2009, 09:43:36  »

Смотри, может поможет.
Автор: @lex@
« : 09 Лютий 2009, 08:40:57  »

Подскажите как расчитать токи кз в линейных присоединениях 35 кВ.Есть ток кз на шинах и кое какие нагрузки.