Автор: VitO
« : 09 Липень 2015, 11:28:18  »

Roman3R, дякую
дуже допомогли
Автор: Roman3R
« : 09 Липень 2015, 10:07:58  »

підкажіть норматив, пункт де вказано, що групи фасадного/архітектурного освітлення потрібно захищати ПЗВ.
Для таких ліній встановлення ПЗВ рекомендується . тобто не є обов’язковим .
ПУЕ
6.1.52. Для установок зовнішнього освітлення (фасадів будинків, монументів тощо), зовнішньої світлової реклами та покажчиків у системах заземлення TN-S рекомендовано застосовувати ПЗВ зі струмом спрацьовування до ЗО мА; у цьому разі фонове значення струмів витоку повинне бути, принаймні, в три рази меншим від значення струму уставки спрацьовування ПЗВ за диференційним струмом.
Автор: VitO
« : 08 Липень 2015, 22:59:05  »

Дякую, але шукаю підтвердження, що треба використовувати "Пристрій  захисного  автоматичного  вимкнення  живлення,  який  реагує  на диференційний струм."
Автор: hi_tech
« : 08 Липень 2015, 22:23:01  »

VitO, ПУЭ п.6.4.17

"6.4.17. Живлення установок світлової реклами, архітектурного освітлення будинків зазвичай виконують по самостійних лініях - розподільчих або від мережі будинків. Допускається застосовувати установки потужністю, не більшою ніж 2 кВт на фазу, за наявності резерву потужності мережі.
Лінія повинна мати захисний пристрій автоматичного вимикання живлення відповідно до вимог глави 1.7 цих Правил"
Автор: VitO
« : 08 Липень 2015, 22:05:55  »

Шановні колеги, підкажіть норматив, пункт де вказано, що групи фасадного/архітектурного освітлення потрібно захищати ПЗВ.
В проектах постійно ставлю, але де сама норма вже й забув....

Дякую