Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 09 Вересень 2014, 16:55:39  »

Да нет, все проектируют по-старому. Конечно в связи с ограниченностью места в условиях города, да и еще  необходимостью относить  измерительное заземление на 20м от заземляющего устройства другого назначения, а при большом количестве соеденительных линий связи, когда сопротивление рабоче-защитного заземляющего устройства может быть не более 0,5 Ом, стали вместо бурения использовать забиваемые модульные электроды.
Автор: Елена.Ш
« : 09 Вересень 2014, 14:02:52  »

Я не нашла свежего ГОСТа, и ВБН В.2.2.-45-1-2004 Линейно-кабельные сооружения. То же ссылается на этот ГОСТ 464. У нас предприятие слабенькое. Мы до цифровых еще не доросли. Пользуемся тем что есть.
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2014, 13:49:14  »

Елена.Ш, Сейчас все АТС - цифровые, и вряд ли на них могут распространяться требования ГОСТ 464-79, тем более что он утратил силу:
Quote (selected)
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 января
1979 г. № 304 срок действия установлен
с 01.01. 1980 г.
до 01.01. 1985 г.
Автор: grossel
« : 09 Вересень 2014, 13:34:24  »

Телефонные станции, имеющие соединительные линии, использующие землю в качестве проводников тока, должны быть оборудованы рабоче-защитными заземляющими устройствами.
АТС оборудуются двумя измерительными заземлениями для контроля рабочее-защитного заземления.
Итого согласно ГОСТ 464-79: рабоче-защитным и 2-мья измерительными заземлениями.
Автор: Елена.Ш
« : 09 Вересень 2014, 10:30:37  »

Помогите разобраться, нужно выполнить заземляющее устройство для отдельно стоящего здания АТС. Смотрю по старым чертежам делали три обособленных З.У.: рабочее, защитное, измерительное.

Читаю ГОСТ 464-79 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ, РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ И АНТЕНН СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
2.4.1.Телефонные станции с центральной батареей (автоматические АТС и ручные - РТС)должны быть оборудованы тремя обособленными заземляющими устройствами -защитным или рабоче-защитным и двумя измерительными.
В рабочем состоянии все тризаземляющих устройства должны быть соединены параллельно на щитке заземления иразъединяются лишь для измерения сопротивления защитного или рабоче-защитногозаземляющего устройства.

Получается нужно три: рабоче-защитное и два измерительных. Нашла шраф заводского исполнения для 3-х земель. В характеристиках пишут: "Щит заземления для 3-х земель ЩЗ-1 предназначен для подключения защитного, рабочего и измерительного заземления в устройствах связи.".

Не могу разобраться, где подвох? Может кто сталкивался с подобным вопросом.