Автор: VitO
« : 06 Квітень 2015, 12:32:01  »

в качестве заземляющего проводника используешь РЕN-проводник присоеденив его к винту заземления металлической опоры

Якщо я правильно зрозумів, то PEN-провідник, який нетреба розрізати для відгалуджень, треба повторно заземлювати в кожній опорі, тобто приєднати до болта привареного до опори (опора прикручена до закладних деталей фундамента - природного заземлювача).
Виходить опір цього заземлювача має бути <=30 Ом?
Автор: VitO
« : 06 Квітень 2015, 11:42:01  »

В ПУЕ кінця 2014р. вказані пункти дещо змінено, також нумерація.
Автор: grossel
« : 17 Лютий 2014, 11:52:24  »

При применении системы ТN-C согласно п.6.3.15, в качестве заземляющего проводника используешь РЕN-проводник присоеденив его к винту заземления металлической опоры.
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения выполняются, как правило, без разрезания жил кабеля.
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на
ответвлениях к осветительным приборам, и оборудоваться дверцами с замком для обслуживания.
6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями
6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение РЕN-проводников должно быть равным фазному.


 
Автор: *Андрей*
« : 17 Лютий 2014, 11:32:08  »

Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Есть светильники наружного освещения на металических опорах для освещения територии школы. Питание подаеться по кабелю в земле. Нужно ли закладывать к светильникам трехжильный кабель, то есть с жилой РЕ? Мое мнение, что не нужно, поскольку опоры светильников и так сидят в земле. Есть ли в нормах такие требования? Спасибо
Применяй TN-C
Автор: Shturman
« : 17 Лютий 2014, 10:47:18  »

Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Есть светильники наружного освещения на металических опорах для освещения територии школы. Питание подаеться по кабелю в земле. Нужно ли закладывать к светильникам трехжильный кабель, то есть с жилой РЕ? Мое мнение, что не нужно, поскольку опоры светильников и так сидят в земле. Есть ли в нормах такие требования? Спасибо