Повідомлення в цій темі

Автор: oipop
« : 03 Грудень 2013, 14:47:27  »

Да
Автор: Елена.Ш
« : 03 Грудень 2013, 12:43:34  »

п.1.2.19. ПУЭ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединяемых к одному общему аппарату.

Получается два кабеля уложенные в параллель нужно подключить от РП №2 до вводного автомата ГО?
Автор: Roman3R
« : 03 Грудень 2013, 12:32:41  »

питание электроприемников II категории
АВР должен стоять в РУНН ТП.
Для II категорії АВР не вимагається , достатньо ручне перемикання вводів
Автор: oipop
« : 03 Грудень 2013, 12:08:51  »

Все равно от какой РП, главное от одного фидера. АВР должен стоять в РУНН ТП.
Автор: Елена.Ш
« : 03 Грудень 2013, 10:39:47  »

п.1.2.19. ПУЭ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединяемых к одному общему аппарату.

Как быть, объект ГО подключаю от РП-0,4кВ №2 кабелем, в ГО предусмотрен генератор. В общем схема такова: МТП 6/0,4 - РП-0,4 №1 - РП-0,4№2. Так два кабеля нужно заложить от МТП или от РП №2?