Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Червень 2013, 13:44:10  »

В свое время на Осокорках запитывал земснаряд. Схема - в приложении (Увы, только в ПДФ). На вопросы попробую ответить.
Автор: Sergey U.
« : 02 Червень 2013, 21:32:08  »

у нас на предприятии вышли из похожей ситуации следующим вариантом: ТМ-6/0,4 линия на  ТМ-0,4/10 и следствие на выходе 10кВ. Работает уже лет 10
Автор: Roman3R
« : 18 Травень 2013, 13:30:38  »

напряжение 10кВ/6кВ с масляным трансформатором ТМГ мощностью 1600 кВА
Укрелектроапарат .
Трансформаторы силовые  типа ТМ
Соответствуют стандартам  МЭК– 76, ГОСТ11677
Силовые  масляные  понижающие  трехфазные двухобмоточные  общего  назначения  трансформаторы мощностью  от10  до 4000  кВА   напряжением   до35  кВ предназначены  для  нужд  народного  хозяйства  для  внутренней и наружной установки.
Технические характеристики
Силовые  трансформаторы  ТМ-10 – 4000  выпускаются  с номинальным   напряжением   первичной  обмотки( высокого
напряжения)  до35  кВ  включительно  и  вторичной  обмотки(низкого  напряжения) – 0,4  кВ,  по  согласованию  с  заказчиком возможны и другие сочетания напряжения.
Схема и группа соединений– У/УН-0; Д/УН–11.
Автор: nocibur
« : 16 Травень 2013, 16:22:44  »

Автор: ВекЖивиВекУчись
« : 16 Травень 2013, 14:32:41  »

Добрый день, уважаемые форумчане! Первый раз столкнулись с электроснабжением земснаряда. И главная сложность возникла в том, что точкой присоединения является существующая опора ВЛ-10кВ, а рабочее напряжение земснаряда - 6кВ. Заказчик по тех.заданию пишет, что мы должны запроектировать и установить передвижную подстанцию на напряжение 10кВ/6кВ с масляным трансформатором ТМГ мощностью 1600 кВА. Перерыли весь интернет, но так и не смогли найти ни типовой на такую подстанцию, ни даже просто трансформатор с такими характеристиками  :'( . Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или вообще с электроснабжением земснарядов? Будем очень благодарны за любую подсказку.