« : 27 Листопад 2012, 10:39:17  »

Инспектор в предписании написал "Труба канализации находится в зоне растекания токов контура заземления".

У вас не нарушено никаких норм.
Инспектора на кол  :)
Автор: Сугор
« : 27 Листопад 2012, 10:32:33  »

Труба пластиковая
SergyK, а инспектор в курсе, что труба пластиковая?
Автор: Roman3R
« : 27 Листопад 2012, 09:10:31  »

Труба канализации находится в зоне растекания токов контура заземления
Яке тут порушення норм ?
Автор: comings
« : 27 Листопад 2012, 08:53:07  »

Глубинный электрод - это конечно решение, но надо ли? Пункт нарушенный не назвал?
Автор: SergyK
« : 26 Листопад 2012, 23:38:30  »

Инспектор в предписании написал "Труба канализации находится в зоне растекания токов контура заземления". Контур трансформаторной подстанции 10/04 кВ. Труба пластиковая , действительно находится в 3х метрах от заземлителей. Трубу перенести проблематично. Была бы металической соединил бы. Что делать с пластиковой? Сам инспектор придумал решение - поставить глубинный электрод, что мне показалось неубедительным. Или это нормально? Или есть еще решения? Или ... или что?