Автор: Бригадир
« : 18 Серпень 2008, 11:08:23  »

расчетный ток I=S/0,38*кв.корень из 3;
полная мощность S=кв.корень из P2+Q2;
реактивная мощность Q=P*tg фи;
расчетная активная мощность Pp=Pу*Кс
Автор: Hugo
« : 18 Серпень 2008, 11:00:06  »

 :o Все короче...или калькулятор глючный или мозги...

НАДО В ОТПУСК! Спасибо! ;)
Автор: Войнов Олег
« : 18 Серпень 2008, 10:59:47  »

так вроде все просто I = P / (U x cos f)
правильно I = P / (1,7Uлин x cos f)
Автор: hi_tech
« : 18 Серпень 2008, 10:49:10  »

так вроде все просто I = P / (U x cos f) = 11.65 / (0.658 x 0.8 ) = 22.13 A
Автор: Hugo
« : 18 Серпень 2008, 10:45:32  »

Подскажите, пожалуйста!

Дали чужие чертежи, необходимо разобраться.

Шкаф распределительный. Его параметры:

Р уст. = 16,58 кВт
Р расч. = 11.65 кВт
I расч. = 22.16 А
Кс = 0,7
соs f = 0,8

Сеть 380/220В

Я не пойму как расчитывается I расч.

Мозг сдался... Подскажите, пожалуйста, как считать ТОК РАСЧЕТНЫЙ!