Автор: Tduty
« : 16 Серпень 2012, 23:35:45  »

  Спасибо.
На основании  как раз п. 5.10.1 НПАОП 40.1-1.32 был  задан вопрос  подрядчику  по поводу оболочки.
Вопрос уже решен - применить ВВГнг.
Автор: O.S.
« : 15 Серпень 2012, 11:35:36  »

в  данном  случае обязателен  кабель провод ПВСнг
п. 5.10.1 НПАОП 40.1-1.32
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Серпень 2012, 08:44:13  »

ПВС
=-0 вроде как провод
ну формально провод, но по количеству изоляции близок к кабелям.
Автор: erika24
« : 15 Серпень 2012, 08:18:25  »

Автор: Tduty
« : 15 Серпень 2012, 06:06:01  »

Допускается ли  прокладка кабелей типа ПВС в гофротрубе или металлорукаве в зоне П-ІІ?
Или   в  данном  случае обязателен  кабель ПВСнг?