Автор: SinSilence
« : 31 Серпень 2012, 14:51:52  »

Такого нигде не прописано. Можно 6-кой ВБбШв в земле идти.

До 16 это проводка - ПУЭ гл. 2.1, если в земле, то КЛ. А если КЛ то гл. 2.3 ПУЭ. А если гл.2.3, то больше 16.
В гл. 2.1 про прокладку в земле, кажется, ничего нет. См. п.2.1.1
Автор: Generator
« : 30 Липень 2012, 22:02:34  »

Есть один важный нюанс при прокладке "тонких" кабелей в земле. Если прокладка в траншее идет методом размотки с барабана, то один из критериев это проверка по тяжению!
Автор: *Андрей*
« : 30 Липень 2012, 17:40:14  »

соответственно в земле минимальное сечение  16 мм
Такого нигде не прописано. Можно 6-кой ВБбШв в земле идти.
Автор: Sergik
« : 30 Липень 2012, 12:18:18  »

соответственно в земле минимальное сечение  16 мм
сорри, а где такое написано? Я и 3х4 ложил и 5х6 - замечаний небыло!!!
Автор: TURIST13
« : 30 Липень 2012, 12:04:29  »

Всем привет.