Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: alexpetrov57
« : 08 Квітень 2012, 12:02:31  »

Я думаю вам поможет ГОСТ Р 51628-2000 с изменениями 2004г  с главы 6
http://www.docme.ru/doc/14452/гост-р-51628-2000-(с-и...
Автор: devchonka
« : 07 Квітень 2012, 23:16:38  »

Но єто врядли ВУ, ВРУ или ГРЩ.
эт да  :)
Автор: shtuch1
« : 07 Квітень 2012, 22:48:05  »

п.6.1 ДБН В.2.5-23:2010
ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:
в)   аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;
Но єто врядли ВУ, ВРУ или ГРЩ.
Автор: devchonka
« : 07 Квітень 2012, 22:00:37  »

СС19, Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий* 
"При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31."

собственно и все требования, может еще что-то есть, я не знаю или не помню  :'(
а пластик ударопрочный (ведь так позиционируют производители?  ;)) или металл - вопрос эстэтики....  :) :) :)
еще я думаю, что по функциональному назначению номера в гостинице схожи с квартирами, а уж в квартирах защита от дурака не нужна (от всех не убережешь), только от детей  :D
Автор: CC19
« : 05 Квітень 2012, 10:33:07  »

Ставлю в каждом номере щит ІР41 с пластмассовой дверцей и замком. Только не нравится мне эта дверца, может металлическую нужно? Так сказать, защита от дурака. Кто нибудь видел запрет в нормах?