Автор: O.S.
« : 19 Квітень 2012, 20:44:14  »

Не ближе 13м?
Таблиця 4.11 НПАОП 40.1-1.32-01, шостий рядок знизу + примітка 1 до цієї таблиці.
Виходить або 6 або 12.5 метрів, залежно від типу ТП (відкрита чи закрита)
Автор: Electrician
« : 19 Квітень 2012, 10:59:30  »

andery, беглый просмотр пока не дал однозначного ответа, а на более детальный времени нет, но искать ИМХО надо здесь - Строительные нормы и правила СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы"
Автор: andery
« : 19 Квітень 2012, 10:00:20  »

На каком расстояние от подземных резервуаров с бензином можно расположить трансформаторную подстанцию?
Не ближе 13м?
Где указано это расстояние?
Заранее благодарен.
Автор: O.S.
« : 15 Березень 2012, 12:58:41  »

13 м здається (див. дод. 8.3 ДБН 360-92**)
Автор: andery
« : 15 Березень 2012, 12:53:54  »

Проектируем АЗС, рядом проложена существующая КЛ-10кВ, надо правильно расположить подземные резервуары с бензином.
Регламентируется ли где-то это расстояние?
В ПУЭ про это ничего не сказано только есть про газопроводы и трубопроводы ( ? ? ? ) (2.3.88).
Какое принять расстояние? На основании чего?
Заранее благодарен.