Автор: sa4ok
« : 13 Лютий 2012, 19:29:41  »

Спасибо!
Автор: Сугор
« : 13 Лютий 2012, 11:47:45  »

sa4ok, ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД. УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД". Уровень защиты по приложению А данного ДСТУ.
Автор: sa4ok
« : 13 Лютий 2012, 11:44:20  »

Взрывоопасных зон нет.
Поскажите на какой документ ссылаться,страна Украина. И по какому документу определять категорию защиты?
Автор: Сугор
« : 13 Лютий 2012, 10:18:03  »

sa4ok, для сетки расчетов делать не нужно. Необходимо только определиться с уровнем защиты и исходя из этого определиться с размером ячейки сетки согласно нормативной документации Вашей страны (кстати, укажите в профиле страну). Сетка уложеная на кровле защищает все здание. Необходимо также узнать о наличии взрывоопасных зон, если они есть, то для их защиты применить стержневые молниеприемники.
Автор: sa4ok
« : 13 Лютий 2012, 00:54:41  »

Только начинаю работать в этой сфере. Первое задание:  рассчитать и спроектировать размещение молниеотводов на крыше ремонтного цеха автотехники,площадь более 900 м квадратных. в козе которую дали есть расчет молниеотводов, в принципе все понятно, но вот сетка...о ней ничего не сказано. Может скинет кто-нибудь кусочек расчета в котором будет видно переход к расчету этой самой сетки. Буду оч благодарен! и еще молниеотводы получились по 30м высотой, нормально ли это? Возможно ли как-то условно поделить площадь на двое чтобы получить молниеотводы высотой в 2 раза меньше и нужно ли это. Проконсультируйте плиз.