Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: logotipok
« : 07 Листопад 2011, 13:45:29  »

Возьмёт))) Иначе я всё сделал бы так как оно должно быть, моя фамилия там не фигурирует) Спасибо за подтверждение моих мыслей :thumbsup:. Сомневался я что-то и совсем соображать перестал, нужен был чей-то совет.
А страна Московия)
Автор: sbal
« : 07 Листопад 2011, 13:33:08  »

Вон оно как. С технической стороны, решение = выходы СП2 на шлейфы УУРС. Однако УУРС уже сам по себе ППКП и управления. Отсюда, как по мне, логичнее пож.тушение организовать полностью на УУРС, а вот выходы УУРС вывести на КДЛ.

А вот с нормативно-юридической точки зрения - не знаю, ибо ни чего не сказано о стране объекта.
Касаемо хотелок заказчега - в случае чего, он усе возьмет на себя?
Автор: logotipok
« : 07 Листопад 2011, 13:24:44  »

Да это он самый, винегрет из-за хотелки заказчика) Меняется безадресная система на адресную, отталкиваются от оборудования которое есть на данном этапе. Может через С2000-КДЛ УУРС запустить, я если честно запутался чото... Заказчику мож кто подсоветовал, я не знаю. У него есть два КДЛа, два СП2, и два существующих УУРС. Адресные извещатели сажаем на шлейф КДЛ и он хочет чтобы через второй КДЛ и СП2 я запустил пожаротушение. Вот такая ситуёвина. Там также есть существующий С-2000, КДЛы подключаем к нему
Автор: sbal
« : 07 Листопад 2011, 13:08:34  »

что есть:
УУРС-ЦП
?

Поискал, уж не это http://www.eternis.ru/uurs.html ?
Если да, то не понятен данный винегрет С2000-СП2 - УУРС-ЦП ...
Автор: logotipok
« : 07 Листопад 2011, 11:56:48  »

День добрый всем!
Собственно вопрос состоит в том, как увязать сие счастье между собой? А с толку меня сбивает инструкция к УУРС-ЦП (бп), где говорится, что "Линия  связи подключается  к  входным  контактам шлейфа  сигнализации прибора, используемого  в  качестве  ПЦН". Может кто сталкивался могу ли я подключить к этим контактам релейный выход С2000-СП2?