Автор: ejen
« : 13 Жовтень 2009, 13:50:54  »

ок, я думал об этом : )
т.е., практически, для решения задачи, нужно расчитать ток 1-ф КЗ на шинах моего вводного устройства и необходимо знать выдержку времени отключающего устройства на питающей подстанции. подставив полученные результаты в формулу, получаем величину сечения заземляющего проводника, термически стойкого к расчетному току кз. так ?
Автор: Roman3R
« : 13 Жовтень 2009, 12:36:33  »

Цитата: ejen
методика практического расчета максимального тока меня и интересует
ГОСТ Р 50571.10-96
(МЭК 364-5-54-80)
 543.1.1. Площадь поперечного сечения защитного проводника S, мм2, должна быть не меньше значения, определяемого следующей формулой (применяется только для времени отключения не более 5 с):
                                                                  S = I*корень квадратный t/k
где I — действующее значение тока короткого замыкания, протекающего через устройство защиты при пренебрежимо малом переходном сопротивлении, А;
t — выдержка времени отключающего устройства, с;
Примечание. Следует учитывать ограничение тока сопротивлением цепи и ограничивающую способность (интеграл Джоуля) устройства защиты.
k — коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции и начальной и конечной температур. (Формула для расчета дана в приложении А). Значение k для защитных проводников в различных условиях указаны в таблицах 54В—54Е.
Если в результате применения формулы получается нестандартное сечение, следует использовать проводники ближайшего большего стандартного сечения.
Автор: ejen
« : 13 Жовтень 2009, 12:20:23  »

да, вот именно методика практического расчета максимального тока меня и интересует
Автор: Roman3R
« : 13 Жовтень 2009, 11:58:45  »

ПУЕ . 1.7.121. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной 
нейтралью сечение заземляющих проводников, соединяющих токоведущую часть
источника питания с заземлителем, должно соответствовать требованиям 1.7.137
к защитным проводникам. Сечение заземляющих проводников повторных 
заземлений
, а также в системах заземления ТТ и 1Т, соединяющих заземлитель с РЕ-шиной или ГЗШ, определяют по максимальному току, который может протекать через заземлитель за время срабатывания защитного устройства.
Во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть
не менее 6 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия и 50 мм2 - для стали.
Автор: ejen
« : 13 Жовтень 2009, 09:49:16  »

Подскажите, каким образом определить сечение заземляющего проводника от ГЗШ до заземляющего устройства (повторное заземление на вводе в здание)
В качестве ГЗШ использую РЕ-шину вводного устройства. Ввод в здание выполняется 2-мя кабелями 4х95мм2. Сечение ГЗШ - 50мм2
От вводного устройства до заземления около 20 метров - планирую протянуть отдельный медный проводник. Как правильно определить его сечение? Расчитывать ток замыкания на землю ? или просто взять те же 50мм2 ?