Автор: saveleva
« : 05 Серпень 2019, 17:37:02  »

Все мнения учту, спасибо, это было важно.
Автор: Сугор
« : 05 Серпень 2019, 16:46:02  »

Quote (selected)
1 – житла (квартири) в будинках масового будівництва, споруджених чи споруджуваних із загальною площею від 35 м до 95 м включно та заявленою (встановленою) потужністю електроприймачів до 30 кВт включно;
Плита - Рв= 8,5кВт
Бойлер -Рв= 1,5кВт
Разом - 10кВт,
маю сумнів, що все інше обладнання буде більше 20кВт. Я думаю що бойлер спокійно влізе в 7-15%
А загалом, цю інфу має давати замовник. В тих проєктах в яких я приймав участь замовник вказував ці квартири 12кВт, ці - 16, а ці - 20кВт. Ця інфа також вказується в розділі АР
Автор: CC19
« : 05 Серпень 2019, 16:31:41  »

Бойлеры по идее должны входить
Бойлери сюди не входять, так як, зазвичай, в житлових будинках централізована система ГВП.
Як врахувати бойлери...?, вирахувати коефіцієнти kодн. для ПЕВП з додатків Д.2-Д4, і використати їх для бойлерів.
Звісно це на правах ІМХО, ніколи не доводилося робити та погоджувати такий розрахунок.
Автор: Сугор
« : 05 Серпень 2019, 16:22:50  »

Точно нужно учитывать только проточники (таблД.2 ДБН-23). Бойлеры по идее должны входить
Quote (selected)
3.5 Встановлені нормативи питомих електричних розрахункових навантажень зведені в таблицю 3.1 і враховують застосування в житловому приміщенні побутових кондиціонерів повітря та комфортного електричного доопалення у межах 7-15% від загальної потреби в теплі з розрахунку 60-120Вт на 1 м доопалюваної площі.
Автор: saveleva
« : 05 Серпень 2019, 15:45:34  »

Помогите, пожалуйста, сориентироваться как грамотно скорректировать нагрузку одной квартиры, кВт\кв (жилье 1 вида 3 уровня электрификации с эл. плитой 8,5кВт) с учетом установки в каждой квартире бойлера около 1,2-1,5 кВт? Или мощность бойлеров при расчете многоквартирного дома не учитывается?