Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: LAKI
« : 22 Березень 2016, 23:59:30  »

Спасибо, сейчас попробую оборудование подобрать, если что не так подберу поправьте пожалуйста beer
Автор: grossel
« : 22 Березень 2016, 10:35:39  »

Можно выполнить схему как показано на схеме с ДЭС во вложении. Сигналом для пуска ДЭС будет отсутствие напряжения на основном вводе (замкнутые НЗ контакты КМ1). Нормально открытые контакты КМ1 и КМ2 использовать в цепи сигнализации состояния вводов с помощью контроллера. Такая схема проходит для Украины, в РФ же последнее время требуют постоянную работу ДЭС в дежурном режиме, а это можно организовать 2 секциями шин распредустроства с секционированием между ними. То есть на каждую секцию от свого источника поступает напряжение и в случае отключения одного из них включается секционный выключатель. Или же при такой схеме как у меня, для РФ, для выполнения требования наличия напряжения на резервном вводе-плюс еще можно использовать ИБП для обеспечения наличия напряжения на вводе до гарантированного пуска ДЭС (но это дороговато для детсада) включенного через коммутационную панель АВР ДЭС (АТІ).
Автор: LAKI
« : 22 Березень 2016, 06:38:05  »

1. Да, от ТП  и от ДЭС
2. Iя категория, т.к. котельная строится чисто под нужды отопления детского сада
3. Шина общая

Автор: grossel
« : 21 Березень 2016, 16:11:07  »

Какая задача?
1. Есть основной ввод от сети, а второй резервный ввод запитуется от ДЭС?
2. Какая категория электроснабжения объекта?
3. Шины общие или 2 секции шин (каждая на свой ввод)?
Автор: LAKI
« : 21 Березень 2016, 14:45:38  »

Прошу помощи в подборе оборудования и рабочей схемы ВРУ с АВР на доступном оборудовании нагрузка 32А.
Цель собрать ВРУ с АВР на два ввода с возможностью в автоматическом режиме запускать и останавливать дезельгенератор (дизель имеет свой шкаф АВР), а так же отправка сигналов на ПЛК о состоянии 1го или 2гг ввода. Никогда таким не знимался, заказывать на стороне нехотят все повесили на меня..., вот и прошу помощи.
Пока  понял что АВР можно построить на 2х пускателях и реле контроля фаз, а дальше ума не приложу.