Автор: grossel
« : 09 Січень 2016, 11:19:01  »

Расчет можно посмотреть ниже во вложении, а также почитать Р.Н.Карякина "Заземляющие устройства электроустановок. Справочник" 2006г. По расчету-раздел 3; особенности системы ІТ- раздел 4, глава 4.10; по конструктивному исполнению заземляющего устройства-раздел 5.
В дополнение также: Техническая коллекция Schneider Electric Выпуск № 20 "Системы заземления
в электроустановках низкого напряжения".
З.Ы. Скину еще раннего Карякина Р.Н. "Нормы устройства сетей заземления" 2002г, вроде по объему поместится.
Автор: Profcn
« : 09 Січень 2016, 01:37:18  »

Здравствуйте
огромная просьба, подскажите пож. где можно посмотреть расчет и конструкцию заземления. Необходимо заземлить два причала по переменке, нейтраль изолированная.  на причале две колонки по 500 ампер
Автор: aadyadkin
« : 23 Грудень 2015, 16:18:29  »

На нефтебазе проектируется плавучий причал для бункеровки судов.
Сам причал представляет собой судно, пришвартованное к берегу.
Насколько я понимаю, причал должен быть оборудован специальными приспособлениями для заземления технологических трубопроводов и судов.
Кто-то сталкивался с вопросом заземления данного типа причалов? Что из себя представляют специальные заземляющие устройства для заземления судов и
нужно ли выполнять устройство дополнительного контура заземления рядом с самим причалом или корпуса самого судно достаточно?.
 
Если вам нужны расчеты, присылайте ТЗ, посмотю, по возможности помогу.
Пока не очень ясна картина
Автор: Сугор
« : 17 Вересень 2015, 18:35:03  »

hi_tech, для начала нужно выяснить какая система заземления на судах. Что-то мне подсказывает что там изолированная нейтраль.
офф-топ
А вода уже ток не проводит?
Автор: hi_tech
« : 17 Вересень 2015, 12:56:07  »

На нефтебазе проектируется плавучий причал для бункеровки судов.
Сам причал представляет собой судно, пришвартованное к берегу.
Насколько я понимаю, причал должен быть оборудован специальными приспособлениями для заземления технологических трубопроводов и судов.
Кто-то сталкивался с вопросом заземления данного типа причалов? Что из себя представляют специальные заземляющие устройства для заземления судов и
нужно ли выполнять устройство дополнительного контура заземления рядом с самим причалом или корпуса самого судно достаточно?.