Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Лександр
« : 26 Листопад 2013, 08:46:14  »

Прибором управления оповещателями ПУО в данном случае является не "Октава-80Ц", а  "Интер-М". Есть ли на усилителе "Октава-80Б" клеммы сухих контактов контроля питания и линии оповещения?
Автор: Илья
« : 25 Листопад 2013, 12:58:12  »

Паспорт на «Октава – 80Б»
1.1 Усилитель линейный «Октава – 80Б» (далее - усилитель) используется в
составе Комплекса технических средств системы оповещения (КТС) «Октава» совместно
с Прибором управления оповещателями ПУО «Октава-80Ц» (далее – прибор).
Предназначен для наращивания мощности ПУО «Октава-80Ц».....
Внимание! Для обеспечения контроля линии связи с оповещателями необходимо:
- соблюдать полярность входных и выходных сигналов линии связи,
- в конце линии связи последнего усилителя установить резистор 10 кОм, 0,5 вт

Паспорт на ПУО «Октава-80Ц»
Каждая линия трансляции имеет свой
контроль состояния на обрыв или короткое
замыкание с индикацией на лицевой панели прибора.
Читайте паспорта, разбирайтесь...позвоните производителю.

Автор: Лександр
« : 25 Листопад 2013, 12:17:47  »

Так как её можно контролировать, если используется усилитель мощности "Октава-80Б"? Я не нашёл у данного усилителя контактов, позволяющих контролировать линию. Может я чего то не понимаю и следует контролировать линию до усилителя?
Автор: rga
« : 21 Листопад 2013, 10:43:41  »

Ну и? Хорошая задача.
Автор: Лександр
« : 21 Листопад 2013, 10:31:44  »

Поставлена задача: - Предусмотреть передачу сигнала о неисправности линии оповещения людей в систему пожарной сигнализации собственника (выкупившего часть пом. в большом комплексе) через адресный расширитель, с последующей трансляцией в центральную систему пожарной сигнализации здания.