Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Weldingpump
« : 20 Квітень 2020, 22:05:09  »

Приветствую!!!
Подскажите, а есть модели в ДВЖ формате?
Или типовые решения в ДВЖ формате для мет.труб и коробок
Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 23 Квітень 2018, 16:49:10  »

Новости ДКС Украины:  Study http://www.dkc.kiev.ua/ru/about/novelty/11596786/

"Расширен ассортимент системы «Cosmec»"
На складе присутствуют распределительные коробки из нержавеющей стали AISI 304. Они предназначены для разветвления кабеленесущей системы, построенной на трубах из нержавеющей стали, и для локальной коммутации проводов и кабелей.

Технические характеристики:
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Степень защиты: IP67
Температура эксплуатации: от -50° до +70°С
Устойчивость: стойкая к агрессивным средам и воздействию кислот

Коды для заказа и внесение в проектную документацию:

     Код                                                 Наименование
 6410E01       Коробка разветвительная 82x82x86 из нержавеющей стали AISI 304
 6410E02      Коробка разветвительная 142x82x86 из нержавеющей стали AISI 304   

подробней - здесь:  Study http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/ispolnenie-elementov-sistemy-iz-nerzhaveyushchey-stali-aisi-304-aisi-316/?clear_cache=Y
Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 07 Грудень 2017, 13:33:19  »

А каким документом можно подвердить данное высказывание? Пожарники ведь все-равно потребуют!


Кабеленесущая система "Cosmec" вместе с огнестойким кабелем, прошла испытания на соответствие требований ДБН В.2.5-23:2010 «Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения» п. 4.36 е, ж, и, к, л, а так же ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» пп. 5.15, 5.16.

В этих ДБНах находятся требования относящиеся как к кабелю, так и к кабеленесущей системе.

А вот испытания проводятся согласно действующих ДСТУ!

Для испытания кабеленесущей системы есть ДСТУ Б.В.1.1 11:2005 где прописаны методы испытаний. (какие образцы, их длина, количество, крепление, схема подключения к диагностирующему оборудованию, методы измерений температуры, скорость увеличения температуры.... и многое другое... (почитайте надосуге) Study

Для испытания кабеля есть свои ДСТУ например: ДСТУ 4.8. 09 2007 (по-моему пункт 4,7) где сказано, что огнестойкий кабель соответствующей маркировки, закрепленный на металлических кольцах с растоянием 250 мм должен обеспечить питание оборудования в течении установленоого времени при воздействии высоких температур и открытого огня....

Условия испытания кабеля на огнестойкость намного "Жеще" чем те условия в которых он находится внутры трубы или лотка (кабеленесущей системы).  8)
Поэтому, если кабель уже имеет подтверждение Е90 - значит в лотке он однозначно выдержит такие испытания. Главное что бы теперь кабеленесущая система, при воздействии высоких температур не повредила кабель (не прогнулась, перекосилась, смялась...)

В этих испытаниях больше испытывается кабеленесущая система, и если она проходит испытания с ЛЮБЫМ сертифицированым кабелем, то она обеспечит работоспособность линии и с другим сертифицированым кабелем!

Об этом знают "пожарники" и все принимающие органы, НО часто пользуются незнанием и непониманием монтажников или клиентов и впаривают им штрафы.... за якобы несоответствия кабеля системе и т.п....  =-0  :'(

З.Ы. на территории РФ систему Cosmec представляет ДКС России. Комплектующие аналогичны. Согласно украинских норм и стандартов выдерживают воздействие высоких температур (даже металлорукав) напротяжении 90 минут. Если в РФ другие стандарты, тогда необходимо получать подтверждение согласно их.... (подозреваю, что есть и российские сертификаты, но за ними нужно обращаться в ДКС России)
Автор: uksusXIII
« : 05 Грудень 2017, 17:26:21  »

Поэтому, условия стойкости к высоким температурам системы "Cosmec" распространяются на использование в ней любых силовых сертифицированых огнестойких кабелей.  8)
А каким документом можно подвердить данное высказывание? Пожарники ведь все-равно потребуют! Можно ссылочку, где разрешена ВСЯ кабельная СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ продукция с вашими изделиями в составе ОКЛ.
П.С. На территорию РФ данное утверждение тоже распространяется (на ОКЛ сертифицированные в РФ).
Автор: uksusXIII
« : 05 Грудень 2017, 17:23:53  »

пожалуйста, уточните что имеется ввиду под сокращением ОКЛ?
ОКЛ = Огнестойкая Кабельная Линия
Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 05 Грудень 2017, 11:50:00  »

Кабели в металлорукавах (в составе ОКЛ) можно применять как для силовых, так и для слаботочных сетей? Каких производителей кабельная продукция прошла испытания?

Испытания проводились с силовым огнестойким кабелем марки "Интер кабель", сертифицированым по стойкости к высоким температурам на время П90. По новым требованиям сертификации достаточно провести испытания с одним видом сертифицированого кабеля, что бы быть увереным что система будет работоспособной и с другими сертифицироваными огнестойкими кабелями в аналогичных условиях.  Study

Поэтому, условия стойкости к высоким температурам системы "Cosmec" распространяются на использование в ней любых силовых сертифицированых огнестойких кабелей.  8)

С информационными кабелями испытания не проводились....

Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 05 Грудень 2017, 11:37:52  »

DKC,  так а что скажите насчёт металлорукавах в составе ОКЛ?
пожалуйста, уточните что имеется ввиду под сокращением ОКЛ?
Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 05 Грудень 2017, 11:36:20  »

Сугор, Сугор,
Стесняюсь спросить.... Тут на фото увидел металлорукав оцинкованный... Он тоже прошел сертификацию на огнестойкость в течение 90 минут???!

Здравствуйте, чего стесняться.... правильно что спрашиваете.  ;) (Извините что раньше не мог отвечать)...

Да, металлорукав производства "Cosmec" действительно прошел испытание на огнестойкость в течении 90 минут.
Такой результат был достигнут благодаря качественному исполнению металлорукава, а именно:  8)

1. Особый конструктив замка (усиленый замок) информация есть в каталоге, каталог можно скачать в посте немного ниже.
2. толщина металла из которого навит металлорукав составляет 0,28 мм.
3. требования к монтажу, а именно расстояние между точками крепления - тоже указаны в каталоге - можно скачать в посте ниже...
4. конструктив самого крепления. Именно с хомутами производства "Cosmec"  этот металлорукав прошел испытания.

Поэтому вывод следующий:
Правильно смонтированый металлорукав хорошего качества (а не те к которым привыкли все монтажники) выдерживает воздействие высоких температур в течении 90 минут!!

Только придерживаясь правил монтажа и используя нужные хомуты и металлорукав можно построить систему П90  :thumbsup:
на остальных металлорукавах врядли такое получится... :-[
Автор: uksusXIII
« : 05 Грудень 2017, 10:53:35  »

DKC,  так а что скажите насчёт металлорукава в составе ОКЛ?
Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 05 Грудень 2017, 10:47:47  »

Соответствуют ли элементы системы требованиям для взрывоопасных зон?

Спешу ответить, так как раньше просто физически немог посещать форум  ::)

В ассортименте системы "Cosmec" есть элементы которые соответствуют требованиям Директивы 2014/34/EU (принятой 20 апреля 2016 года, и относится к оборудованию, предназначенному для работы во взрывоопасной среде. Новые требования являются обязательными во всех европейских государствах-членах Европейского Союза.)  Study

Это муфты с измененным конструктивом - добавлены дополнительные уплотнители и фиксаторы. Так же коробки имеют покрытия препятствющее статическому напряжению.  8)
Однако, на сегодняшний момент. элементы не поставляются на рынок Украины и пока нет соответствующих документов от УкрСПРО.

Современем взрывобезопасные элементы будут представлены и на рынке Украины. Если есть потребность - пишите и давайте проекты (это ускорит процесс)  :D

ниже приведен скан страницы европейского каталога с информацией по данным муфтам. (значек Ex)
Автор: uksusXIII
« : 26 Вересень 2017, 10:24:33  »

Стесняюсь спросить.... Тут на фото увидел металлорукав оцинкованный... Он тоже прошел сертификацию на огнестойкость в течение 90 минут???! А можно где-то сертификат увидеть с составом ОКЛ на базе металлорукава? Кабели в металлорукавах (в составе ОКЛ) можно применять как для силовых, так и для слаботочных сетей? Каких производителей кабельная продукция прошла испытания?
Автор: Сугор
« : 25 Вересень 2017, 12:02:01  »

Соответствуют ли элементы системы требованиям для взрывоопасных зон?
Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 10 Серпень 2017, 14:19:45  »

Для тех кто не знает что такое ДКС Украины.....  :D

Посмотрите наш презентационный ролик  (снимали для нас по заказу...)



а это мы в новостях 5 канала....  :-[

Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 10 Серпень 2017, 12:59:07  »

Вот еще одно видео о монтаже кабеленесущей системы "Cosmec".  8)

В видео приведены даже нормативы на которые ссылается монтажник. ...

Данное видео дает достаточно полное представление о системе "Cosmec", о том что с чем соединяется и по каким кодам заказывать комплектующие  Study

Мы благодарны автору видео за правильный, независимый обзор системы.  beer

Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 10 Серпень 2017, 12:28:13  »

Неожиданно для себя,  hmmmm на просторах Ютуба наткнулся на видеообзор системы "Cosmec".

Был приятно удивлен объективностью материала.  @>-- Интересен тот факт, что автор сам сделал этот независимый обзор, что еще раз подтверждает утверждение о том что в систему "Cosmec" входять качественные комплектующие.  :thumbsup:


Предлагаю полюбопытствовать и посмотреть ролик...  :thumbsup:

Уточнение:
на 5,06 минуте показывают муфту "труба-коробка" с метрической резбой и уплотнителем. Вводы (кабельные) в коробку в системе тоже есть, но выглядят по-другому (см каталог)  Study