Автор: rga
« : 29 Березень 2016, 12:05:51 »А мне в проекте по пожарной сигнализации надо как-то контролировать ПК?Не надо, если Вам не выдали такое задание.
А мне в проекте по пожарной сигнализации надо как-то контролировать ПК?Не надо, если Вам не выдали такое задание.
ее цель обеспечить срабатывания пожарной сигнализации и выдача сигналов в том числе и на отключение вентиляции до того как все в здании выгоритДостаточно пожара в одном помещении, где транзитом проходит кабель отключения.
а зачем нужно огнестойкий - ответ: хуже не будетХуже не будет, это точно. А лучше - вполне может быть. Опять же, Вам объяснять заказчику, почему ОЗК закрылись, а вентилятор не выключился. И в результате воздуховоды порвало.
по ОЗК вопросов нет, т.к. там нет вариантов для выбора, за нас все решили и прописали в нормах.Может есть какие-то реальные примеры обоснования применения кабеля откл. вентиляции?Во время пожара вентиляция должна быть отключена, поскольку лишний "ветер" будет только раздувать пожар. И все сгорит быстрее.
Если сгорит кабель питания вентиляторов, то она сама отключится, что в результате и нужно.
Если сгорит кабель от пожарки на отключение, то вентиляция будет продолжать "дуть", пока сама как-то там не загнется. А вокруг все будет продолжать гореть в ускоренном темпе.
Кроме того, в коробах вентиляции стоят ОЗК, там кабель как раз огнестойкий. А теперь представьте: ОЗК закрываются от той же пожарки, а вентиляторы не выключены (кабель отключения сгорел). Ой, что будет!...
Логика, которую Вы предложили, нехороша в одном варианте: а если сгоревший кабель управления не закоротит, а порвет? Мы обычно отдаем вентиляционщикам НО контакт с контролем линии. Насколько я знаю, они этим сигналом отключают питание.Если идет речь о работающей нормально выполненной пожарке, то ее цель обеспечить срабатывания пожарной сигнализации и выдача сигналов в том числе и на отключение вентиляции до того как все в здании выгорит.
Ну допустим проектировщик и монтажники схалтурили и не правильно выполнили проект и монтаж, сигнализация о пожаре не сработалаЕсли пожарка не сработала, то об управлении вообще говорить смысла не имеет. Но на то есть правило, обязывающее заказчика заключать договора на обслуживание.
Может есть какие-то реальные примеры обоснования применения кабеля откл. вентиляции?Во время пожара вентиляция должна быть отключена, поскольку лишний "ветер" будет только раздувать пожар. И все сгорит быстрее.
Т.е. если сгоревший кабель закоротит, у Вас будет все в порядке?
При использовании НО нужно применять огнестойкий кабель а при НЗ - можно обычный.?
Но заказчик не знает, что он хочет.Вариантов два: