Автор: RomanSt
« : 10 Квітень 2014, 14:33:57 »В итоге, какой провод оптимален - толщина, марка?
Зря искал?1.2. Оболочки кабельных изделий в зависимости от условий их эксплуатации разделяются на следующие категории:Для Обп-2 минимальная толщина оболочки - 1,2мм
Об-1 - для переносных кабельных изделий, работающих в тяжелых условиях (для землеройных машин и им подобных);
Об-2 - для переносных кабельных изделий, работающих в средних условиях (все случаи применения, кроме предусмотренных для категорий Об-1 и Об-3) и для кабельных изделий, прокладываемых стационарно;
Об-3 - для переносных кабельных изделий, работающих в легких условиях (для бытовых электроприборов и токоприемников, работающих в условиях, где отсутствуют механические нагрузки).
При обозначении категории изоляции и оболочки добавляются соответствующие индексы: р - для резины, п - для пластмассы.

Цитата: Anatoliy57 от 12 Марта 2014, 13:52:01 pm
1. Не путать ВВП и ВВГ-П. По какому ГОСТу изготавливается ВВП?
Пор томуже ТУ что и ШВВП
Перед тим як давати таку безглузду відповідь , покопайтеся в каталогах , ці провідники випускаються по різних ТУ і ГОСТах .
если для Вас ШВВП одинаков с ВВП и ВВГ - то не вмешивайтесь, пожалуйста, когда говорят понимающие в этом.
На первые два вопроса не считаю нужным даже отвечать (Вы не специалист), а вот на третий отвечу, если я Вас чем-то, похоже, обидел.
"Пацан сказал - пацан ответил!" (с) народная поговорка.

Выложите, пожалуйста, хоть одно проектное решение, где бы стационарная электропроводка была выполнена шнуром типа ШВВП?Двухпроводные шлейфы в охранке (СМК) всегда тянули ШВВП.
1. Не путать ВВП и ВВГ-П. По какому ГОСТу изготавливается ВВП?
Пор томуже ТУ что и ШВВП
3. Как вы выразились "дротокруты" исполняют проектное решение. Не нужно путать шабашников ( по безденежью) с монтажниками. Без монтажников вы окажитесь без работы. Уважайте людей а не клеймите.Монтажники - это квалифицированные специалисты в области монтажа, имеющие теоретические, практические навыки и знания, подтвержденные не только опытом, но и соответствующими органами.
Firetuf, как-то приложенное видео диссонирует с написанным выше, или это такая софизм?она самая!



Да и п.3.1 ГОСТ 7399 просто задает марки проводов и шнуров и их наименования.
Цитата: Roman3R от 12 Марта 2014, 12:49:39 pm
Штрабу в цеглі робити не треба , провід ВВП буде закритий шаром штукатурки .
- это Roman3R, разрешил, или есть документ?
| ШВВП или ВВГ для проводки - ответ завода-изготовителя ОДЕСКАБЕЛЬ | |
Може дасте посилання на нормативний документ в якому про ШВВП конкретно написано (ЗАБОРОНЕНО) ЗАПРЕЩЕНО прокладання для стаціонарних електромереж .Кажись нашел

1.2. Оболочки кабельных изделий в зависимости от условий их эксплуатации разделяются на следующие категории:
Об-1 - для переносных кабельных изделий, работающих в тяжелых условиях (для землеройных машин и им подобных);
Об-2 - для переносных кабельных изделий, работающих в средних условиях (все случаи применения, кроме предусмотренных для категорий Об-1 и Об-3) и для кабельных изделий, прокладываемых стационарно;
Об-3 - для переносных кабельных изделий, работающих в легких условиях (для бытовых электроприборов и токоприемников, работающих в условиях, где отсутствуют механические нагрузки).
При обозначении категории изоляции и оболочки добавляются соответствующие индексы: р - для резины, п - для пластмассы.
2.2. Номинальная толщина оболочек должна соответствовать указанной в табл. 3.ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Таблица 3 для Обп-2 - 1,2мм
1.5. Номинальная толщина оболочки из поливинилхлоридного пластиката должна соответствоватьТ.е ВВГ подходит для стационарной проводки
категории Обп-2 по ГОСТ 23286, при этом за диаметр под оболочкой для кабелей с параллельно
уложенными жилами принимают диаметр изолированной жилы.
3.2 Число, номинальные сечения, классы жил, номинальные толщины изоляции и оболочки,Только ПВС-5х2,5 попадает под Обп-2 - 1,2мм. А значит все шнуры меньшего сечения нельзя применять для стационарной проводки.
наружные размеры проводов и шнуров должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2*

Извините , а что это за ДНАОП 0.00-1.32-01 (точнее, НПАОП 40.1-1.32-01)? У меня есть 2 версии - отдельный документ и в составе ПУЭ. Нет там пунктов 1.1.17 и 2.1.48. А п.5.1.1 - нечто абстрактное.ага! Таки внимательно читаем?
Да и п.3.1 ГОСТ 7399 просто задает марки проводов и шнуров и их наименования.
вказаному ГОСТі немає категоричної вимоги "заборонено застосування для стаціонарних електромереж" а лише про переважне застосування цих проводів , переважне застосування не заперечує іншого від вказаного застосування .Роман, вообразите себе не форумчанина в качестве дискурсанта, а прокуратора в качестве - обвинителя.