Автор: Fogoso
« : 02 Березень 2009, 18:51:57  »

Bobertigra,
Поддерживаю... :thumbsup:
Автор: Bobertigra
« : 02 Березень 2009, 14:55:06  »

За ТАКОЙ подробный ответ - огромное спасибо :thumbsup:
Автор: мадо
« : 02 Березень 2009, 14:42:10  »

Автор: Bobertigra
« : 02 Березень 2009, 13:55:28  »

2 мадо. Пожалуйста, если это конечно не сложно, опишите элементы подвески
Автор: мадо
« : 02 Березень 2009, 09:35:26  »

Построили по нашему проекту  и вроде ничего. Видел такие варианты когда опускали и несколько метров ниже  на шпильках

первое фото не увеличивается
Автор: Roman3R
« : 24 Лютий 2009, 15:52:18  »

Підприємство BAKS (Польща) випускає самонесучі лотки системи Н100 (KSC...H100) . Несуча здатність таких лотків до 240 кг на метр погонний . в залежності від ширини лотка (від 100 до 600 мм). Кріплення лотків через 6 м . BAKS також випускає цілу серію елементів кріплення таких лотків . Представництво в Києві - Компанія Нетлайн .  www.netline.ua . Безкоштовна гаряча лінія 8-800-500-06-50 .
Автор: Bobertigra
« : 24 Лютий 2009, 11:13:37  »

Большое спасибо за развернутый ответ, с конкретным указанием элементов подвеса!
Пока жду ответа технологов, если не разрешат поднять светильники то последую вашему примеру.
Автор: SVET
« : 24 Лютий 2009, 11:04:04  »

В такой ситуации я прокладывала кабель в лотках на высоте чуть выше светильников. Лоток и светильники подвешивала на цепи (что позволяло их розместить на одной высоте). Цепь к профнастилу крепила "кріпленням до профнастилу стельове"  ДКС Ураина. Ну и сам светильник на крючок внизу цепи. Для выбора  крепления к профнастилу нужно знать форму профнастила (размери волны). Лоток же крепится к цепи с помощью "прихованого підвісу з крюком" той же фирмы. Лотки по стене можно размещать на консолях или на подкрановых путях (если предусмотрен в производственном помещении кран).
Автор: Generator
« : 22 Лютий 2009, 00:41:04  »

 :thumbsup:
Автор: Bobertigra
« : 22 Лютий 2009, 00:39:14  »

Цитата: Generator
или у Вас  праздник 23 февраля все таки отменили
Ну народ у нас празднует и 6 декабря и 23 февраля, только без официального выходного :) Так что всех с наступающим :thumbsup:
О результатах доложу.
Автор: 090
« : 21 Лютий 2009, 23:22:58  »

 Я несколько лет назад работал на строительсьве и запуске кирпичного завода, и вешал такие же точно светильники)))
На высоте в 7метров, освещение от них уже не очень хорошее, и они практически только подсвечивали. Основное освещение шло от ЖКУ400 на вертикальных стойках (Н=5м). Расположил я их в шахматном порядке, ЖКУ, через три метра ЖСП.
 Небольшая высота цеха позволила Использовать небольшие подвесы, которые приваривались к балкам. В основных зонах - садка,тделение формовки, подготовки сырья - было местное освещение.
 Кран-балки и мостовые краны в любом случае уточняются у технологов. А подвешивать я считаю нужно на тросу, с подвесами в 4м. Вообще у ЖСП кронштейн идёт для троса.
Автор: Generator
« : 21 Лютий 2009, 22:59:06  »

Будем ждать твоего ответа :thumbsup:
Толко звонить наверное будешь во вторник или у Вас  праздник 23 февраля все таки отменили.
У нас понедельник по закону праздничный день :thumbsup:!

 :)ВСЕХ НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ С НАСТУПАЮЩИМ!!! :)
Автор: Bobertigra
« : 21 Лютий 2009, 22:53:42  »

Ну чтож, буду звонить в понедельник.
Автор: Generator
« : 21 Лютий 2009, 22:43:54  »

Bobertigra, а технологи не могли ошибится с высотой, ведь в цехе наверняка будут присутствовать мостовые краны и прочее технологическое оборудование, высота которого может быть оёёй. Мне кажется этот момент нужно обязательно у них уточнить!!!
P.S. Технологи указывают только разряд зрительных работ и высоту рабочей поверхности. Задача электриков уже состоит в определении освещенности, выбора приборов освещения, разработке проектного решения по монтажу оных :thumbsup:
Автор: Generator
« : 21 Лютий 2009, 21:28:35  »

По просьбе Bobertigra выкладываю задание технологов на форум для последующих обсуждений в теме :thumbsup:.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=400