Автор: grossel
« : 15 Січень 2019, 20:01:23  »

Можно. Но только с естественным освещением (то есть там где есть оконные проемы), см. ниже некоторые выдержки с норм.
Как может работать аварийное освещение? Может автоматически включаться при исчезновении рабочего освещения, а может работать совместно с рабочим обеспечивая заданную освещенность. И в данном случае без разницы, какое освещение освещает, например подъезд жилого дома.
В типовых распределительных панелях ВРУ-1 (устанавливаются в жилых домах ІІ категории электроснабжения) с фотореле и выносным фотодатчиком сразу для освещения предусматриваются 2 секции освещения-одна для рабочего, другая для аварийного.
("1. Автоматическое или дистанционное (из диспетчерских пунктов) включение освещения с наступлением  темноты  и  отключение  с  наступлением  рассвета должна  обеспечивать система управления  эвакуационным  освещением,  освещением  лифтовых  холлов,  площадок  перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей с естественным освещением, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения.
При  любой  системе  автоматического  или  дистанционного  управления  освещением
лестничных  клеток  должна  быть  предусмотрена  блокировка,  обеспечивающая  возможность включения  или  отключения  рабочего  и  эвакуационного  освещения  в  любое  время  суток  из электрощитового помещения или с вводно-распределительного устройства жилых домов.

2. Управление  рабочим  освещением  лестничных  клеток  и  коридоров  с  естественным
освещением,  а  также  входов  в  здание,  световых  указателей  пожарных  гидрантов,  номерных знаков,  наружных  витрин  и  световой  рекламы  в  общественных  зданиях  должно  быть автоматическим. При этом оно должно быть обеспечено по программе: включение освещения с наступлением темноты и отключение с рассветом или по другой заданной программе.
Выбор способов и технических средств для систем автоматического дистанционного
управления  освещением  (фотоэлектрическое  в  зависимости  от  значения  освещенности, создаваемой естественным светом, или программное в зависимости от режима работы в здании) должен проводиться в проекте.

3. Для  местного  управления  освещением  проходов  и  лестничных  клеток, предназначенных  для  обслуживающего  персонала  в  общественных  зданиях,  рекомендуется предусматривать устройства кратковременного включения с выдержкой времени, достаточного для  прохода,  подъема,  спуска  на  любой  этаж  или  часть  этажей,  при  этом  должна обеспечиваться возможность ручного управления освещением.
При  применении  устройств  кратковременного  включения  необходимо предусматривать
светильники,  которые  в  темное  время  суток  включены  постоянно.  Эти  светильники  должны обеспечивать  освещенность  проходов  и  лестничных  клеток  не  ниже  норм  эвакуационного освещения.

4. Управление  аварийным  освещением  осуществляется: централизованно  из  пунктов
управления  освещением  с  применением  систем  дистанционного  или  автоматического
управления  в  зависимости  от  функционального  назначения  зданий  и  помещений  и  наличия  в них  служб  эксплуатации  и  диспетчеризации;  с  групповых  щитков;  с  распределительных пунктов; ВРУ или ГРЩ; местными выключателями, установленными в помещениях. Местные выключатели  для  управления  аварийным  освещением  не  должны  устанавливаться  в  местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.))".
Автор: movchan31
« : 15 Січень 2019, 13:12:11  »

Ребята, подскажите пожалуйста, можно управлять аварийным освещениям при помощи сумеречного датчика?
Автор: Electrician
« : 09 Червень 2008, 14:26:51  »

ДБН В. 2.5-23-2003 "3.1 Штучне освітлення підрозділяється на робоче, аварійне, охоронне та чергове.
Робоче освітлення - освітлення, яке забезпечує необхідні умови праці при нормальному режимі роботи освітлювальної установки в приміщеннях і в місцях виконання робіт на відкритих просторах.
Аварійне освітлення підрозділяється на освітлення безпеки і евакуаційне.

Освітлення безпеки - освітлення для продовження роботи при аварійному відключенні робочого освітлення.
Евакуаційне освітлення - освітлення, призначене для евакуації людей з приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення.
Охоронне освітлення - освітлення уздовж межі території, що охороняється в нічний період.
Чергове освітлення - освітлення в неробочі години.
Автор: z
« : 09 Червень 2008, 13:54:36  »

а чем отличается тогда дежурное освещение от аварийного?
Автор: Сугор
« : 23 Травень 2008, 23:34:33  »

Electrician, это я и имел в виду "ЕХИТ" 11Вт, любой другой светильник явно больше, смысл экономить?
Автор: Electrician
« : 23 Травень 2008, 08:51:06  »

Цитата: Сугор
смысл возле таблички вешатьеще один светильник
это не моя идея - это ДБН
Автор: Сугор
« : 22 Травень 2008, 20:40:56  »

Цитата: Виктор
Предусмотреть в случае пожара отключение питание электропотребителей, кроме аварийного освещения и компрессорной холодильного оборудования.
Отключаться должно все кроме пожаротушения, но автоматически только вентиляция и кодиционирование, все остальное в ручную, поэтому щитовые должны находится недалеко от входа.
andery, таблички ПГ, конечно, можно было подключить от сумеречного реле...
Electrician, смысл возле таблички вешатьеще один светильник, который все равно будет светить постоянно...? и как включить при пожаре светильник, если питание присутствует?
Автор: Electro2
« : 22 Травень 2008, 15:13:17  »

Уточняю - это было только для офисов, магазинов, торговых центров. Для жилых домов не было.
Автор: Electro2
« : 22 Травень 2008, 15:10:42  »

Доводилось делать частенько распределительные шкафы в которых по проекту на вводных автоматах ставились независимые расцепители упраляемые контактами от пожарных станций(пультов, шкафов, блоков и т.п.) для отключения питания при пожаре.
Автор: Sergio
« : 22 Травень 2008, 13:52:32  »

При проектировании одного из офисных зданий в Киеве, получил личное замечание от заказчика: "отключать линии, питающие компьютерные сети, при возникновении сигнала пожар". В помещениях сплинкерное пожаротушение, ну и соответственно заказчик говорит, мол с потолка вода льётся, а у нас компы работают... Я не сопротивлялся - установил пускатели, но норм тоже не встречал...
Автор: Виктор
« : 20 Травень 2008, 22:15:32  »

Цитата: andery
электрика вся должна вырубаться
Только в одном документе встречал такое требование:
НАПБ Б.07.025-2004 "Предложения по противопожарной защите и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных зданий, торговых и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования":
"7.7.11. В торговых и выставочных центрах кабельные линии, которые предназначены для питания автоматических установок пожаротушения, дымоудаления и противопожарных насосов, должны иметь предел огнестойкости не менее 90 мин. в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4-98, а установок эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей - не менее 15 мин.
Предусмотреть в случае пожара отключение питание электропотребителей, кроме аварийного освещения и компрессорной холодильного оборудования."

Автор: Electrician
« : 20 Травень 2008, 14:02:37  »

такого нигде не встречал (кроме разумеется отключения вентсистем). В принципе наверно неплохо (для пожарников безопаснее), но после полной эвакуации людей. Где нибудь на уличной сборке предохранители сдернуть. Но официальных документов нету (не встречал), иначе для чего углекислотные огнетушители (тушение электроустановок), если электроустановка автоматически обесточивается  :)
Автор: andery
« : 20 Травень 2008, 13:11:25  »

И еще такой вопрос: слышал что при пожаре электрика вся должна вырубаться кроме противопожарных устройств. Правда ли это и кто за это отвечает?
Автор: hi_tech
« : 20 Травень 2008, 12:17:47  »

Следует отметить, что светильники "Выход" должны включаться также при возникновении пожара как средство, входящее в состав оповещения людей о пожаре см. ДБН В.1.1.7–2002 (система оповещения СО-2 и выше).
Автор: Electrician
« : 20 Травень 2008, 09:05:15  »

Сугор, ДБН В. 2.5-23-2003 "9.25 Для приміщень, в яких постійно знаходяться люди, приміщень, які призначені для постійного проходу персоналу чи сторонніх осіб і в яких потрібне аварійне освітлення, треба забезпечити можливість включення освітлення безпеки і евакуаційного освітлення протягом всього часу, коли включене робоче освітлення або вказані види освітлення повинні включатись автоматично при погашенні робочого освітлення." "3.7.1 Покажчики виходів можуть бути:
а) світловими, з вбудованими в них джерелами світла, що приєднуються до мережі аварійного освітлення;
б) світловими, з вбудованими в них джерелами світла і автономними джерелами живлення;
в) не світловими (без джерел світла) за умови, що позначення виходу (надпис, знак тощо) освітлюється світильниками аварійною освітлення." Исходя из процитированного, не вижу причин для постоянного горения указателя выхода