Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Серпень 2010, 09:48:10 »Знакомая ситуация - заказчик слушает всех подряд кроме своего проектировщика. И потом начинает придумывать такое, что на уши не натянешь.
Удачи, комрад
Удачи, комрад
А с какого перепугу заказчику приспичила вторая категория?Я бы не сказал, что ему она так необходима, просто настрощали его мол должна быть II, иначе ЭТЦ и Охрана труда не согласуют и пошло поехало. Он давай меня и ГИПа грузить как бы выкрутится в этом случае. Я не долго думая возьми да и ляпни можно генератор поставить (резервный), про всю сложность этого решения на тот момент не подозревал да и заказчик тоже похоже не понял во сколько это ему выльется. И пошло поехало, написали письмо в Облу с просьбой включить в ТУ в качестве резервного источника ДЭС. Те соответственно отказали.

Что эксплуатация дизеля выйдет дороже под вопросом, дизелек маломощный всего 13 кВа.Вот здесь Вы неправы, дело в том, что у заказчика должна быть служба, которая будет обслуживать ДЭС, если ее нет, то сторонние организации готовы взять на себя "непосильный" труд, за абонплату, по обслуживанию вашей ДЭС. А это денежки немаленькие и на такую ДЭС, 13 кВА, будет действительно дороговато. В обслуживание входит не только техническая исправность, но и пожарная безопасность, санитарная (утечки масля, топлива и т.п.).

Osenniy, просто дизель рядом с зданиями нельзя ставить.Получается я её там открыто поставить не могу, а надо давать задание строителям на отдельное помещение с вентиляцией и прочим согласно п. 2.17 ДБН 23?
2. Правильно вас я понял, согласно ДБН 10 в задание на проектирование указывается ІІІ и все, проблема снимается?думаю вопросов не должно быть, это же насколько я понимаю частный стоматкабинет встроенный в здание другого назначения?
2. ДБН - 10 "Учреждения здравоохранения" говорит что может быть и 3 категория "7.69... Остальные электроприемники относятся ко второй и к третьей категории согласно ПУЭ. Категория надежности энергоснабжения может быть уточнена заданием на проектирование."Именно так мне посоветовали в свое время в экспертизе по поводу сельской амбулатории, плюс разяснение в "Промэлектро".
Просто укажите в задании на проектирование.
1. А дизель Вы где ставить будете?
2. ДБН - 10 "Учреждения здравоохранения" говорит что может быть и 3 категория "7.69... Остальные электроприемники относятся ко второй и к третьей категории согласно ПУЭ. Категория надежности энергоснабжения может быть уточнена заданием на проектирование."
Просто укажите в задании на проектирование.
Ну тогда ждать когда введут ДБН-2010Четко подмечено, тоже видел что в 2010 всякие аптеки и стоматологии приравнены к III категории, но это для будущих проектов отмазка...

У нас экспертиза допускает питание мед. мелочовки (стоматкабинеты, аптчные киоски, сельские амбулатории по 3 категории. РЕС дает то-что требует заказчик в опросном листе, но если указана 2 категория, то ДЭС тоже не пройдет, боятся, что с них потом солярку выбивать будут. Поменяйте категорию в задании на проэктирование и в опросном листе. Пока дойдет до экспертизы вступит в силу ДБН В.2.5-23:2010.Это конечно вариант, надо будет обговорить его с заказчиком.
и не нашел фразы где черным по белому написано, что ДЭС можно применять как резервкак так, ведь ДЭС является источником питания, в Вашем случае независимый/взаиморезервируемый и при условии применения АВР даже не нужен дежурный персонал или ОВБ. П. 1.2.19 ПУЭ - вчитываясь в слова. Да к стати запретов по применению ДЭС тоже нет.