Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 21 Березень 2012, 10:57:04  »

а как с наводкой?
kwk, о какой наводке идет речь? что на что наводится? В блочной канализации есть проблема с отводом тепла от кабелей которые лежат в середине блока, по этому ко всем кабелям применяют снижающие коэффициенты на допустимый ток.
Автор: kwk
« : 21 Березень 2012, 10:39:22  »

в случае с ПВХ трубой экранирования не будет.

Производители ГГДТП (гибких гофрированных двустенных труб из полиэтилена) утверждают что эти трубы защищают от блуждающих токов - а как с наводкой?
Автор: fly
« : 26 Травень 2011, 14:47:05  »

Хотя нет, от перегрузки тоже нужно защищать, т.к. оболочка горючая и проходя по ТП и жилому дому до электрощитовой они  подпадают под пункт ПУЭ РФ 3.1.10
Автор: fly
« : 26 Травень 2011, 09:27:20  »

если брать коэф. для труб, то ток получается 326,43А
если брать коэф. для блоков, то ток получается 304,73А и 284,29А в зависимости от номера канала.

Нужно по селективности в РУ-0,4 ТП установить вставки на 315 А
Ваши кабели не нужно защищать от перегрузки, так что разницы особой нет какой взять коэф. Главное проверить автомат на срабатывание при К.З. в конце линии, а это не зависит от способа прокладки.

Верно, проверить КЗ и все, расчетный ток по-любому меньше 280А. Вывод - нужно больше спать  :D
Автор: CC19
« : 26 Травень 2011, 08:24:51  »

если брать коэф. для труб, то ток получается 326,43А
если брать коэф. для блоков, то ток получается 304,73А и 284,29А в зависимости от номера канала.

Нужно по селективности в РУ-0,4 ТП установить вставки на 315 А
Ваши кабели не нужно защищать от перегрузки, так что разницы особой нет какой взять коэф. Главное проверить автомат на срабатывание при К.З. в конце линии, а это не зависит от способа прокладки.
Автор: fly
« : 26 Травень 2011, 07:34:31  »

Вот и я склоняюсь к тому же, поэтому и смутил ответ ДКС брать коэф при прокладке в трубах
Автор: Electrician
« : 25 Травень 2011, 21:26:25  »

брать коэф. для блоков
Автор: fly
« : 25 Травень 2011, 16:40:09  »

В моей ситуации блок получается такой конфигурации:

000
000
000

в нем прокладывается 6 кабелей
если брать коэф. для труб, то ток получается 326,43А
если брать коэф. для блоков, то ток получается 304,73А и 284,29А в зависимости от номера канала.

Нужно по селективности в РУ-0,4 ТП установить вставки на 315 А
Автор: Electrician
« : 25 Травень 2011, 16:24:38  »

В настоящее время используют поправочные коэффициенты из ПУЭ (при прокладке в трубах)
ну вот этим наверно и нужно руководствоваться на данный момент, за неимением альтернативы. Что говорит ПУЭ РФ, относительно прокладки кабелей в трубах?
"2.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные, асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы." Вот считаем ДКС-совские трубы "и тому подобными" и принимаем коэффициенты по ПУЭ
Автор: fly
« : 25 Травень 2011, 16:00:54  »

Electrician, да, извиняюсь за профиль  :) исправил
Ситуация из серии "а где это написано"  :D и другие ответы никому не нужны..

На форуме дкс.ру получил следующий ответ: "В настоящее время используют поправочные коэффициенты из ПУЭ (при прокладке в трубах). В ближайшее время будут разработанны поправочные коэффициенты для двустенных труб ДКС."
Автор: Electrician
« : 25 Травень 2011, 11:01:40  »

fly, в вашем профиле не указана страна, поэтому догадаться о том, что вам не подходят украинские нормативы  ;)
Да и не всегда необходимо обосновывать проектные решения требованиями нормативов, можно основываясь на здравом смысле и инженерном образовании принять определенное решение. Но тут конечно, необходимо более детально представлять себе вашу ситуацию
Автор: fly
« : 25 Травень 2011, 08:27:34  »

Electrician, спасибо, но этот документ не удовлетворит сети в Москве и Мос. Обл.  :)
Автор: Electrician
« : 24 Травень 2011, 21:39:53  »

Автор: fly
« : 24 Травень 2011, 16:08:29  »

написал в ДКС письмо, пока молчат  :(
Автор: oipop
« : 24 Травень 2011, 10:58:47  »

Опа, уже нет. Тогда звоните в ДКС, я точно знаю, что у них есть и в бумажном и электронном виде.