Автор: rga
« : 20 Лютий 2014, 10:40:51 »Кроме того, стоит более внимательно почитать ТИА-942.
Например, там есть раздел G.2.9.1, где описаны разные уровни дата-центров. Например, при 4 уровне уже выполняются две отдельные системы ИБП, причем, каждая с резервированием. И предполагается, что при пожаре возможно отключение.
В п.8.5 тоже предполагается возможность отключения всего дата-центра.
Это я все к тому же, требуйте задание у специалистов.
К слову, здесь уже прямым текстом:
G.5.1.4 Энергоснабжение компьютеров
38 Питание всех видов элек-
39 тронного оборудования должно автоматически отключаться при активации такой
40 системы пожаротушения, которая полностью заполняет дата-центр газообразным аген-
41 том. При активации спринклеров автоматическое отключение питания рекомендуется,
42 но не является обязательным требованием.
Например, там есть раздел G.2.9.1, где описаны разные уровни дата-центров. Например, при 4 уровне уже выполняются две отдельные системы ИБП, причем, каждая с резервированием. И предполагается, что при пожаре возможно отключение.
В п.8.5 тоже предполагается возможность отключения всего дата-центра.
Это я все к тому же, требуйте задание у специалистов.