Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 31 Липень 2008, 14:21:18  »

электросварная труба негнется (лопается по шву).
Цитата: Olena_VN
В проекты мы такие трубы закладываем, руководствуясь вышеупомянутым РМ. Жалоб вроде не было. Хотя...
Скорей всего при заказе электросварные трубы заменяли на водогазопроводные. А если от прокладки в трубе никуда не дется то почему не использовать провод ПВ3, монтажники вам только спасибо скажут. Протянуть кабель в трубе, даже пи наличии протяжных коробок, задача не из приятных
Автор: Olena_VN
« : 28 Липень 2008, 09:24:47  »

С монтажниками по этому поводу не общалась, к сожалениию. Если у вас был такой опыт, поделитесь. :)  В проекты мы такие трубы закладываем, руководствуясь вышеупомянутым РМ. Жалоб вроде не было. Хотя...

Quote (selected)
Кабели необходимо защищать (трубой, уголком, швеллером и т.д.) от механических повреждений на высоту до 2х м
Не всегда, например в цехах хим.произ-ва, металлургических цехах, кабели нужно защищать по всей длине либо металлорукавом, либо трубой, либо коробом.
Автор: Сугор
« : 25 Липень 2008, 22:54:14  »

Olena_VN, Кабели необходимо защищать (трубой, уголком, шпелером и т.д.) от механических повреждений на высоту до 2х м
Цитата: Olena_VN
Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76
Наружный диаметр, мм   Толщина стенки, мм
            20                          1,6
            26                          1,6
А вы общались с монтажниками, как эти трубы гнутся? и продаются ли они вообще?
Автор: Olena_VN
« : 25 Липень 2008, 08:51:24  »

Quote (selected)
толщина стенки лотка (короба) максимум 0,8

Где написано?

А насчет труб:
Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76
Наружный диаметр, мм   Толщина стенки, мм
            20                          1,6
            26                          1,6
Автор: Olena_VN
« : 25 Липень 2008, 08:29:10  »

2Сугор
Лоток и короб - разные вещи. Сравните п. 2.1.10 и 2.1.11.
Четко же сказано, что лоток не явл. защитой от мех. повреждений и лоток открытая конструкция.
Автор: Сугор
« : 24 Липень 2008, 22:52:34  »

Цитата: Olena_VN
Конечно в пользу.
Не в пользу, потому что толщина стенки лотка (короба) максимум 0,8 у трубы - 2мм, опять же объем воздуха... и внимательно читайте оглавление таблиц в гл.1.3 ПУЭ
Цитата: Сугор
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
Автор: Olena_VN
« : 24 Липень 2008, 09:11:26  »

Quote (selected)
Это в пользу сходства или наоборот?
Конечно в пользу.
Автор: Kirlos
« : 24 Липень 2008, 09:04:19  »

Цитата: Olena_VN
И насчет сходства м/д коробом и трубой:
ПУЭ п.2.1.10 "Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения.... Короба могут быть глухими...."
Это в пользу сходства или наоборот? :) памоему в пользу, т.к. мне кажеться что упор нужно делать не на сечении а на том что она закрытая
Автор: Olena_VN
« : 24 Липень 2008, 09:02:29  »

Выложила Файловый Архив/Нормы/пособие к всн ...
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=130
Автор: Olena_VN
« : 24 Липень 2008, 08:46:56  »

Quote (selected)
а можно этот документик мне на мыло или в файловый архив?
Запросто

И насчет сходства м/д коробом и трубой:
ПУЭ п.2.1.10 "Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения.... Короба могут быть глухими...."
Автор: Kirlos
« : 24 Липень 2008, 08:44:27  »

Цитата: Olena_VN
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТРУБНЫХ ПРОВОДОК
ЧАСТЬ 1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ
РМ4-6-84
ПОСОБИЕ К ВСН205-84/ММСС СССР
а можно этот документик мне на мыло или в файловый архив? ;)
Автор: Olena_VN
« : 24 Липень 2008, 08:39:31  »

Норматив:
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТРУБНЫХ ПРОВОДОК
ЧАСТЬ 1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ
РМ4-6-84
ПОСОБИЕ К ВСН205-84/ММСС СССР
 :)
Автор: Kirlos
« : 24 Липень 2008, 08:03:21  »

Цитата: Сугор
Kirlos, Там нет ни слова про трубы
согласен, я же не даром сказал
Цитата: Kirlos
Тут конечно сказано не совсем про трубы, но думаю некое сходство между трубой и коробом прослеживаеться
Автор: Сугор
« : 23 Липень 2008, 21:57:35  »

Kirlos, Там нет ни слова про трубы, а еще там сказано:
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

Автор: Kirlos
« : 23 Липень 2008, 21:28:01  »

Цитата: Сугор
Цитата: Olena_VN
для протяжки 1-ой категории сложности суммарное сечение кабелей проходящих в одной трубе не должно превышать 32% сечения защитной трубы, а максимально - 42%.
В ПУЭ говорится, что при открытой прокладке защитных труб ток принимается как при покладке по воздуху, а при замоноличеных трубах - как про прокладке в
земле.
опять же ссылочку на норматив можна?
ПУЭ
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов – по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей – по табл. 1.3.6 – 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе.
Тут конечно сказано не совсем про трубы, но думаю некое сходство между трубой и коробом прослеживаеться :)