Вот нашел описание и реализацию обсуждаемой темы в каталоге ЗАО "Риэлта", Россия.
Кому интересно можно посмотреть: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1090
Автор: Yurik
« : 24 Грудень 2009, 08:51:36  »

Видел реализацию управления освещением лестничных клеток на датчиках движения. Лестница обычная (не для эвакуации). Элитный жилой комплекс в Ялте (около 17 этажей). На каждом лестничном пролете стоит светильник с датчиком движения. Никто пока не снял датчики и все работает.
Сам обычно ставил датчик освещенности на фасад здания и включал все светильники.
Автор: трансформатор
« : 16 Грудень 2009, 09:38:42  »

наприклад так
Автор: SVET
« : 16 Грудень 2009, 09:18:48  »

Всім дякую. А як на схемі показати датчики?
Автор: O.S.
« : 15 Грудень 2009, 22:14:58  »

SVET, я думаю, що ні. Принцип роботи фотодатчика -- зміна його опору залежно від величини освітленості його прийомної поверхні (т.зв. фоторезистор). Виходить, якщо таких датчиків кілька, а вхід для датчика в реле лише один, то система буде працювати некоректно, бо опір системи з декількох паралельних датчиків буде якби вводити в оману систему. 
Та і нащо вам так робити?
Автор: Василич
« : 15 Грудень 2009, 16:22:41  »

SVET,  
Quote (selected)
(чи можна для одного реле використовувати кілька датчиків освітленності?
а зачем?
при параллельном включении фоторезисторов уменьшается сопротивление цепи, вывод делай сам..
Автор: SVET
« : 15 Грудень 2009, 14:40:10  »

Як на кресленні показати (позначити) датчик освітленності? І питання до О.S. , чи можна для одного реле використовувати кілька датчиків освітленності?
Автор: oipop
« : 14 Грудень 2009, 11:50:21  »

AleksandrPol в моем случае это было реализовано так:
Вариант №1 - лестница с наличием естественного освещения, квартирный холл - без. На лестнице сумеречное реле, в холле - датчик движения.
Вариант №2 - лестница с наличием естественного освещения, квартирный холл очень маленький, мусоросборник - без. На лестнице и квартирном холле сумеречное реле, в мусоросборнике - датчик движения.
Такая схема наиболее проста и экономически "не пугающая", если можно так выразиться, для заказчика. Можно было бы пойти по более сложному пути: сумеречное реле до 23:00, далее работа от датчиков до 5:00 (например), но в таком случае уже не обойтись без АСУ + дополнительные провода и т.п.
В моем варианте датчик включается в разрыв цепи светильника на этаже. Дополнительного оборудования и работ при этом не требуется. По поводу антивандальных конструкций - дополнительно устанавливали решетки, как на взрывозащищенных светильниках, на датчики, но думаю это не большая помеха для вандалов. Пока в "бронированном" корпусе датчиков не встречал!
Датчики использовал типа этих - http://vemas.com.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=110
Фото с практической реализацией нет. Так же хочу отметить что не смотря на запроектированное управление освещением, многие заказчики на это откровенно забивают, то есть экономят деньги, аргументируя это тем что через 3 дня это все украдут, сломают и т.п. Мне, честно, по барабану. Это уже не моя проблема, а эксплуатирующей организации.
Автор: O.S.
« : 14 Грудень 2009, 10:35:58  »

SVET, ось більш докладна ссилка:
http://www.rtkt.ru/files/elkoep/data/sou-1.pdf

Якщо своїми словами--то до клем "in" підключається датчик, до клем А1 і А2 -- живлення, клеми "15", "16" і "18" -- для комутації світильників.
Якщо природня освітленість коридору приблизно однакова в усіх зонах і загальна потужність світильників в коридорі менше 4 кВт, то можна і один.
Автор: AleksandrPol
« : 14 Грудень 2009, 10:23:22  »

Цитата: oipop
а также требований п. 9.19 ДБН В.2.5-23-2003
Да, пункт такой есть, но как это реально выполнить я себе не представляю, если кто выполнял данный пункт поделитесь опытом пожалуйста, а также интересует было ли это практически реализовано и как?
oipop, извините если обидел вас своим вопросом
Автор: трансформатор
« : 14 Грудень 2009, 10:16:52  »

Quote (selected)
Скажу зі свого досвіду, що річний програмований таймер--не кращий варіант, бо невідомо в який день хмарно, а в який сонячно. Буває небо все хмарами затягнуте, в під"їзді досить темно, а світло не горить. Просто я сам таке бачив. Тому, думаю, сутінковий вимикач краще, треба тільки грамотно вибрати місце встановлення датчика освітленості і витримку спрацювання виставити.

У HAGER є сутінкове реле з тижневим таймером як на мене ідеальний варіант модель EE 171.
http://e-volta.ru/ftpgetfile.php?id=39
Автор: SVET
« : 14 Грудень 2009, 10:03:59  »

O.S., Ви могли б більш детально описати установку сутінкових реле SOU (буду їх використовувати). Чи достатньо одного реле на коридор поверху (30м)? Схему включення. Буду дуже вдячна.
Автор: oipop
« : 11 Грудень 2009, 15:56:49  »

oipop, вы проектировали освещение лестничных клеток с датчиками движения?
Вы на каждом этаже хотите ставить датчики движения?
Да я проектировал.
Что я хочу это, извините, не Ваше дело. Где и сколько ставить датчиков, и ставить ли их вообще, выходит из объекта проектирования, а также требований п. 9.19 ДБН В.2.5-23-2003
Автор: Electrician
« : 09 Грудень 2009, 17:17:13  »

Цитата: AleksandrPol
так что челый день свету гореть?
если в подъезде темно, то конечно
Автор: AleksandrPol
« : 09 Грудень 2009, 17:10:09  »

Цитата: Electrician
на улице сплошные сумерки с утра до вечера
так что челый день свету гореть?