misterx, узнаете у технологов условия в операционных. И требования к электрооборудованию. Там же должна стоять медаппаратура? Если никакой "уборки из оросителя" не предвидится, или каких еще спецусловий, забываете про IP и спите спокойно.  :)
Автор: misterx
« : 14 Липень 2011, 13:17:41  »

В подобных помещениях, где производится влажная уборка из оросителя, установаливались уже не раз линейные дымовые извещатели во влагозащитном корпусе Артон-ДЛ ВЗ.
Может, лучше все-таки IP-х5 (действие струи) поискать? Вполне возможно и IP-х4 (сплошное обрызгивание) сгодится?
"Степень защиты оболочки извещателя IP55 по ГОСТ 14254"
Автор: barnaba
« : 14 Липень 2011, 13:04:08  »

Так все-таки какой степенью защиты брать извещатели в операционной?
Степень защиты светильников не менее IP54
В книге В.В. Рощин "Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений": Поверхности светильников в операционной должны быть гладкими, допускающими частую влажную протирку, в том числе с применением дезинфицирующих средств" =>
Что и извещатели должны допускать влажную протирку! Но не как IPx4-8!

Про степень защиты извещателей IP54 никто и не говорил  :D
Автор: misterx
« : 14 Липень 2011, 12:46:45  »

Так все-таки какой степенью защиты брать извещатели в операционной?
Степень защиты светильников не менее IP54
В книге В.В. Рощин "Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений": Поверхности светильников в операционной должны быть гладкими, допускающими частую влажную протирку, в том числе с применением дезинфицирующих средств" =>
Что и извещатели должны допускать влажную протирку! Но не как IPx4-8!
Автор: Slawikvap
« : 14 Липень 2011, 12:32:08  »

ДБН В.2.2-10-2001 + Приложение Е, забираем: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1681
Автор: blak
« : 14 Липень 2011, 12:26:10  »

ДБН В . 2.5-23-2003, а не ДБН В . 2.5-23-2010
Автор: rga
« : 14 Липень 2011, 12:19:07  »

ДБН В . 2.5-23-2003 дод. Е табл. Е.2, табл 3.5
У меня какой-то другой ДБН В.2.5-23  =-0?
ПРИЛОЖНИЕ Е  (обязательное)
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ВАННЫХ И ДУШЕВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Таблицы Е.2 нет вообще.
Таблица 3.5 Количество лифтовых установок

Автор: rga
« : 14 Липень 2011, 12:14:46  »

операционные :)
ДБН В.2.2-10-2001
Приложение Е
Тут никто не спорит. В операционных спирт, то да се...  :)
А вот для больничных палат я бы руководствовалась не менее легитимным ДБН В.2.2-9-2009 и его Приложением И.
Автор: blak
« : 14 Липень 2011, 12:07:11  »

К какому типу помещения относится операционная ? помоему к "чистым" зонам (помещениям)
поэтому и светильники с такой степенью защиты :)
ДБН В . 2.5-23-2003 дод. Е табл. Е.2, табл 3.5
Автор: barnaba
« : 14 Липень 2011, 11:50:11  »

операционные :)

ДБН В.2.2-10-2001

Приложение Е
Автор: rga
« : 14 Липень 2011, 11:37:57  »

ДБН В.2.2-10-2001
Приложение Е
Пардон, это мы на какую тему? :).
Вашу с операционными или от misterx с помещениями для сна?
Автор: barnaba
« : 14 Липень 2011, 11:29:19  »

К какому типу помещения относится операционная ? помоему к "чистым" зонам (помещениям)
поэтому и светильники с такой степенью защиты :)
Автор: barnaba
« : 14 Липень 2011, 11:27:45  »

ДБН В.2.2-10-2001

Приложение Е
Автор: rga
« : 14 Липень 2011, 11:21:45  »

а пожарные извещатели надо ставить тепловые
Почему?
Первичный признак пожара и его источник?
Автор: blak
« : 14 Липень 2011, 11:03:28  »

Степень защиты светильников не менее IP54
Зачем такая степень защиты светильников в помещениях с нормальными условиями окружающей среды?