Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Березень 2010, 15:24:18  »

Какие
с целью экономии служба заказчика и предложила вариант кабеля по опорам, чтобы не рыть траншею и не проектировать СИП......все это будет проходить по территоии заказчика....это неделеко от аэропорта Борисполь....с Облэнерго согласований никаких не будет, потому что ТП абонентская......вопрос только в том, на каком расстоянии раставить опоры или как рассчитать эти пролеты?
Какие опоры хотите применять? В принципе в свое время, когда я проектировал троллейбусные линии - контактники расставляли опоры на расстоянии 30м. Опоры были ОКМ-12 (металлические)
Но думаю что для времянки стройки нужно брать чаще -метров через 15-20. И опоры типа СК-120 (ж/б). Но опять же все зависит от веса кабеля и допустимого момента (на излом/изгиб) опоры. Эти расчеты делают те, кто контактную сеть проектируют.
У меня их нет, увы :(
Может кто еще поможет
Автор: Electrician
« : 02 Березень 2010, 10:52:21  »

по привычке
Автор: O.S.
« : 02 Березень 2010, 10:33:07  »

ХЗ навіщо їх випускають, ці 3х6+1х4...Я сьогодні про це думав, так нічого в голову і не прийшло. Загадка ::)
Автор: devchonka
« : 02 Березень 2010, 10:25:45  »

Цитата: Андрійка
та уже прочитал
не сомневалась в тебе  :)
Автор: Андрійка
« : 02 Березень 2010, 10:24:52  »

Цитата: devchonka
ты на всяк случай почитай ваше ПУЭ! удостоверься, что нет разночтений  
та уже прочитал ;) все сходится
Автор: devchonka
« : 02 Березень 2010, 10:23:10  »

я ж написала - ИМХО  :) думаю нигде этого не почитать
отмаза одна - ПУЭ запрещает  (ты на всяк случай почитай ваше ПУЭ! удостоверься, что нет разночтений   ;) ) главу я указала:
Цитата: devchonka
Совмещенные нулевые защитные и нулевые
рабочие проводники (PEN-проводники)
:)
Автор: Андрійка
« : 02 Березень 2010, 10:19:11  »

Цитата: devchonka
для переносных шнуров
, а где прочитать? Почему именно шнуров, кабель - он и в Афр. кабель
Автор: devchonka
« : 02 Березень 2010, 09:48:49  »

Цитата: Андрійка
для чего же тогда выпускают 3х6.0+1х4.0
для переносных шнуров, ИМХО, а не для
Цитата: devchonka
стационарно проложенных кабелей

кстати, опережая возражения, что мы говорим о временном электроснабжении, замечу, что в ПУЭ написано, что к электроустановкам временного электроснабжения предъявляются те-же требования по безопасности, что и к "постоянного"
Автор: devchonka
« : 02 Березень 2010, 09:43:58  »

 
Цитата: O.S.
devchonka, ну они совмещены, и?
O.S., но он (PEN)
Цитата: devchonka
менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию
, поэтому низзя  :)
Автор: Андрійка
« : 01 Березень 2010, 16:47:57  »

для чего же тогда выпускают 3х6.0+1х4.0?  - все равно не понятно :-[
Автор: O.S.
« : 01 Березень 2010, 16:21:09  »

devchonka, ну они совмещены, и? :)
Автор: yuli
« : 01 Березень 2010, 16:14:25  »

с целью экономии служба заказчика и предложила вариант кабеля по опорам, чтобы не рыть траншею и не проектировать СИП......все это будет проходить по территоии заказчика....это неделеко от аэропорта Борисполь....с Облэнерго согласований никаких не будет, потому что ТП абонентская......вопрос только в том, на каком расстоянии раставить опоры или как рассчитать эти пролеты?
Автор: devchonka
« : 01 Березень 2010, 15:48:40  »

Цитата: O.S.
Тільки 3х6+1х4 не можна, треба 4х6


ПУЭ: Совмещенные нулевые защитные и нулевые
рабочие проводники (PEN-проводники)

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).  :(

Автор: Андрійка
« : 01 Березень 2010, 15:18:05  »

Цитата: O.S.
Не рекомендується, але іноді ложать. Якщо це для тимчасового ел.постачання, то думаю можна.
Тільки 3х6+1х4 не можна, треба 4х6 (п. 1.7.137 ПУЕ)
для чего же тогда выпускают 3х6.0+1х4.0? =-0
Автор: O.S.
« : 01 Березень 2010, 15:08:05  »

Не рекомендується, але іноді ложать. Якщо це для тимчасового ел.постачання, то думаю можна.
Тільки 3х6+1х4 не можна, треба 4х6 (п. 1.7.137 ПУЕ)