Автор: Катеринка
« : 22 Травень 2013, 10:36:57  »

А вот есть ссылка на расчет:
http://www.ems-elektro.com.ua/articles/Raschet-zazemlenija/
Автор: sasha111
« : 28 Лютий 2012, 10:59:28  »

почему не позволяет толщина?
лист толщиной 0,7 мм крепится к бетонному фасаду и между собой хорошо листы соединены.
Меня волнует краска на листах, может загорется??
Автор: Сугор
« : 28 Лютий 2012, 10:34:24  »

Фасад выполнен из покрашенного оцинкованного листа, можно ли принять его в качестве токоотвода?
sasha111, нельзя, не позволяет толщина металла. А к чему крепится лист?
Автор: sasha111
« : 28 Лютий 2012, 09:43:47  »

Вопрос появился=) Фасад выполнен из покрашенного оцинкованного листа, можно ли принять его в качестве токоотвода????
Автор: Сугор
« : 20 Лютий 2012, 13:58:55  »

sasha111, на сколько я помню, в РД была регомендация к металической трубе присоединять металлический пруток для защиты трубы от разрушения (оплавления) в результате поподания в нее молнии.
Автор: sasha111
« : 20 Лютий 2012, 13:53:19  »

=))))))) понятно=))))))  спасибо за помощь=)
Автор: NeON2K
« : 20 Лютий 2012, 13:14:14  »

СО 153-34.21.122-2003 3.2.1.2 (г,д)

г)  технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным  или  недопустимым последствиям;

д)  металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.

sasha111, в Вашем случае прожег трубы вентиляции производственной базы не приведет к всемирному апокалипсису ....  :D
Автор: NeON2K
« : 20 Лютий 2012, 13:07:17  »

На лампах не видела, но мало ли=)) вообщем не буду заморачиваться...
просто подключение уличных фонарей предусматривается трехжильным проводом, то есть PE на корпус уже там заложен :) Думаю, что фонари на крыше - аналогично :)
Автор: sasha111
« : 17 Лютий 2012, 14:14:53  »

На лампах не видела, но мало ли=)) вообщем не буду заморачиваться...
На счет труб в СО 153-34.21.122-2003 3.2.1.2 (г,д) есть определенные условия по толщине металла. У меня данных нет... Поэтому сомневаюсь ставить или нет...
Автор: NeON2K
« : 17 Лютий 2012, 12:03:49  »

А как на счет труб и ламп (на фото показаны)?
Трубы если металлические, то молниеотвод ставить на них не нужно, при условии, что там просто пары будут, а не взрывоопасные газы, тогда пришлось бы на трубы ставить штыри определенной высоты.  Лампы тоже не надо защищать. Вы когда-нибудь видели, чтобы фонари вдоль дороги были с молниеприемниками ?  :D
Автор: sasha111
« : 17 Лютий 2012, 07:17:09  »

 ;) ладно с тарелкой понятно. А как на счет труб и ламп (на фото показаны)?
Автор: NeON2K
« : 16 Лютий 2012, 21:20:46  »

кровля металлическая, тарелка тоже, значит ей так и так переподёт от молнии=) от  кровли спущены токотводы , есть смысл от тарелки опускать?
А где гарантия, что связь есть электрическая: блюдце - держалка (основание) - кровля  ??  Кинь тросик от тарелки до ближайшего токоотвода или заземлись на металлическую кровлю :)
Неее, не вопрос, если лень, то не кидай тросик, просто потом тебе возможно спасибо скажут , когда конверторы (головки) на тарелке перегорят во время грозы :)
Я домашнюю тарелку не заземлял, но у меня там китайские головки (не жалко) , да и если, что и сгорит, то сам дурак  :D

Автор: NeON2K
« : 16 Лютий 2012, 21:15:04  »

 Программный комплекс энергетика "Акула" Версия 2.2.1  www.anvdelta.com Программа платная !!
Автор: Сугор
« : 16 Лютий 2012, 15:06:52  »

sasha111, возножно я не совсем правильно выразился. Молниеприемник крепится к металической кровле, т.е. отдельный опуск ненужен. Молниеприемник защищает от прямого попадания молнии не только металлическую часть антены, но и остальную электронную хрень фигню, от которой идет сигнал...
Автор: sasha111
« : 16 Лютий 2012, 14:57:04  »

Я вот думаю если кровля металлическая, тарелка тоже, значит ей так и так переподёт от молнии=) от  кровли спущены токотводы , есть смысл от тарелки опускать?