Автор: kitoboy
« : 10 Червень 2012, 13:45:02  »

В ГОСТе 28249-93 приведены сопротивления кабеля для сечений, начиная с 6 мм2

Если кому то извесны сопротивления нулевой последовательности для медного кабеля сечением 2,5 и 4 мм2 - пишите
Автор: SmithDekh
« : 12 Січень 2012, 11:56:16  »

Спасибо, нашел.
Есть ещё данные в ГОСТ 28249-93 (2003)
Автор: nocibur
« : 12 Січень 2012, 11:34:17  »

Голубев М.Л. Расчет токов к.з. в электросетях 0,4-35 кВ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1352
В конце книги приложения, там все есть.
Автор: SmithDekh
« : 12 Січень 2012, 11:17:40  »

Здравствуйте
Скажите, где можно найти таблицы активных и реактивных сопротивлений прямой и нулевой последовательности кабелей с алюминиевыми жилами в соответствии с сечением их жил.
А так же полное удельное сопротивление петли фаза-ноль.