« : 05 Вересень 2011, 13:57:12 »А, понятно. По поводу проектной документации особо не помогу. Стояла задача пересмотреть существующие схемы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ облэнерго. Проектов на них не было.
Я расчитывал по "Методическим указаниям по плавке гололеда переменным током" (МУ 34-70-027-82). Плавка предусматривалась током кз. Т.е. собиралась схема плавки от специально выделенного трансформатора 110/35/6 кВ (напряжение плавки 35 или 6 кВ в зависимости от схемы), на подстанциях схемы устанавливались закоротки (что не соответствует нормам - для этой цели должны быть специальные заземляющие разъединители).
Методика выложена, например, здесь:
http://www.proektant.org/index.php?topic=13464.0
Я расчитывал по "Методическим указаниям по плавке гололеда переменным током" (МУ 34-70-027-82). Плавка предусматривалась током кз. Т.е. собиралась схема плавки от специально выделенного трансформатора 110/35/6 кВ (напряжение плавки 35 или 6 кВ в зависимости от схемы), на подстанциях схемы устанавливались закоротки (что не соответствует нормам - для этой цели должны быть специальные заземляющие разъединители).