Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Червень 2011, 14:08:30  »

Киевэнерго требует, чтобы и размеры камер были как под 1000 кВА, и маслоприемники под них обустраивать - опять же под "перспективу". насколько правомочны подобные требования - большой вопрос.
Автор: sheff_26
« : 30 Травень 2011, 23:05:01  »

В типових проектах на ЗТП потужністю до 630 кВА і включно маслоприймальних приямків не передбачено... і по факту їх теж не роблять для таких трансформаторів
Автор: boss
« : 30 Травень 2011, 19:56:26  »

а ТП проектируется с перспективой развития мощности до 1000 кВА? Если да то лучше предусмотреть
Автор: dilettante
« : 30 Травень 2011, 11:34:36  »

Добрый день,
вопрос:
должен ли быть организован маслоприемник в отдельно стоящей ТП для трансформатора ТМ-630кВА (вес масла 430кг )?
Quote (selected)
ПУЕ . 4.2.95. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения ПС, в камерах силовых трансформаторов, масляных выключателей и других маслонаполнеиных аппаратов с массой масла либо другого
экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже должен выполняться порог или пандус для удержания полного объема жидкости.
При массе масла либо негорючего экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке более 600 кг необходимо устраивать приемник жидкости
получается что не нужен ?