Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Червень 2011, 14:08:30 »Киевэнерго требует, чтобы и размеры камер были как под 1000 кВА, и маслоприемники под них обустраивать - опять же под "перспективу". насколько правомочны подобные требования - большой вопрос.
ПУЕ . 4.2.95. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения ПС, в камерах силовых трансформаторов, масляных выключателей и других маслонаполнеиных аппаратов с массой масла либо другогополучается что не нужен ?
экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже должен выполняться порог или пандус для удержания полного объема жидкости.
При массе масла либо негорючего экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке более 600 кг необходимо устраивать приемник жидкости