Автор: Pit
« : 11 Лютий 2011, 09:08:44  »

           Изменением схемы включения обмоток электродвигателя на период пуска можно обойтись без замены тр-ра.
Автор: Roman3R
« : 07 Лютий 2011, 10:08:11  »

соотношение мощности пусковых токов двигателя и мощности трансформатора как расчитать
Небольшая програмка для расчета
Автор: Yurik
« : 07 Лютий 2011, 09:26:49  »

Игорь Бог, а может стоит установить плавный пуск или частотники для запуска двигателя. Мне кажется это дешевле будет, чем менять трансформатор.
Автор: Игорь Бог
« : 07 Лютий 2011, 09:10:56  »

Есть маленькая нефтебаза 1970 на базе установлен трансформатор масляный мощностью 400кВа в процессе эксплуатации произошла модернизация оборудования и увеличение мощности теперь возникла проблема пусковых токов и просадки напряжения в момент пуска насосов 75кВт, 55 кВт. Стал вопрос о замене трансформатора на более мощный. Как это всё обосновать с практической и теоретической точки зрения.
Интересует соотношение мощности пусковых токов двигателя и мощности трансформатора как расчитать, перечень оборудования прилагаеться.