Автор: Ludmila R
« : 12 Листопад 2010, 10:20:14  »

Хорошо описаны расчеты по провисанию проводов в "Справочнике по проектированию электрических сетей и электрооборудования" издательства "Энергоатомиздат" 1991 г.под редакцией Ю.Г.Барыбина, Л.Е Федорова.. К сожалению у меня нет электронной версии этой книги.
Автор: Torro
« : 11 Листопад 2010, 13:07:02  »

Вот еще образец: Расчет препятствия в xls. Кто автор - не помню (не мое)
Автор: Torro
« : 11 Листопад 2010, 13:01:22  »

Автор: egeni1959
« : 11 Листопад 2010, 12:55:45  »

Уважаемые электрики. Есть расстояние между опорами (измеряно теодолитом). Опоры стоят на разном уровне соответственно разная высота подвеса провода и разная высота опор. Как определить расстояние до цетра тяжести подвешенного провода, а соответственно до центра стелы провеса. При одинаковой высоте и одном уровне установки и подвеса провода - масимум стрелы провеса находится по центру, а как считать (методику и формулу если можно) в в случае разных высот, помогите пожалуйста.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений