Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: alvo
« : 01 Лютий 2010, 17:08:18  »

а тута никто не ответит? ???
Автор: alvo
« : 29 Січень 2010, 21:04:25  »

Посмотрите кому не лень и скажите правильно ли я все сделал? (первый проект)
Автор: Roman3R
« : 21 Січень 2010, 15:39:05  »

М.А.Шабад . Расчеты релейной защиты...  http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHABAD_Mihail_Abramovich/_Shabad_M._A..html
Автор: alvo
« : 21 Січень 2010, 14:36:24  »

Есть такие данные Iкз(2)=1659А ... на РП стоит реле типа РТВ 1200А при 0,0 при тр. т. 300/5 расскажите как выбрать уставку?
правильно ли я считаю
кратность реле 3
Кз=1,1
Ин=1200А
нахожу нужную мне уставку так
1659/1,5=1106А
потом 1106А/1,1=1005А
дальше через кратность нахожу ток срабатывания защиты 1005/3=335
а вот тута нахожу уставку  335/(300/5)=5,6 беру 6 и в обратном порядке
6*(300/5)=360А
360*3=1080А
далее пишу заменить уставку на РП-№ на РТВ 360А/0,0с при 1080А (Кч=1659/1080=1,54)
плз поправьте где не прав... может у кого есть нормативы по расчету РЗА?

(П.С, не судите строго я только начинаю :-[)