Автор: O.S.
« : 26 Грудень 2011, 10:37:25  »

О степени огнестойкости зданий закрытых ТП было указано в старом (советском) ПУЭ . В ПУЕ Украины такое требование отсутствует

В ПУЕ відсутнє, але є в НАПБ В.01.056-2005-111 "Протипожежний захист електроустановок", п. 9.3.1:

Здания и помещения закрытых распределительных устройств (ЗРУ) и камеры трансформаторов должны быть I или II степени огнестойкости.


Автор: omega75
« : 26 Листопад 2009, 08:36:31  »

Roman3R
 
Cпасибо за оперативность.
Автор: Roman3R
« : 25 Листопад 2009, 21:14:22  »

Цитата: omega75
Можно ли выполнить  из сендвич-панелей, которые обеспечивают 2-ю степень огнестойкости
О степени огнестойкости зданий закрытых ТП было указано в старом (советском) ПУЭ . В ПУЕ Украины такое требование отсутствует . Вывод - ТП можно строить из седвич-панелей , но если такое ТП будет на балансе электросетей то лучше такой вариант с ними согласовать .
Автор: omega75
« : 25 Листопад 2009, 20:44:17  »

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и электропомещения, пристроеное или отдельностоящее здание. Можно ли выполнить  из сендвич-панелей, которые обеспечивают 2-ю степень огнестойкости?